Hallo ich habe mittlerweile mein Enocean Gateway von thermokon bekommen.
Nun habe ich wieder das nächste Problem... Bei dem Funktionsbaustein thermokonstc65_Rs485_Evc bekomme ich bei bError den Wert 130 aber ich habe keine Ahnung was der wer bedeutet.

Die Einstellungen der seriellen Schnittstelle und die des Gateway sind auf Standard.

Vielleicht hatte jemand den Fehler auch schon oder weiß was das Problem sein könnte?

b12be111e49d2c83e0ace77a83b4f599.jpg

Grüße Vittel
1fa9fbb13613563da6f6cde84933d718.jpg



Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
 
Hallo Vittel01, laut Wago- Beschreibung bedeutet bError=0x82 (Hex) =130 (Dez) Timeout.

Vermute das bei Dir keine Kommunikation zum Gateway stattfindet.

MfG aus OWL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Hmm warum kompliziert denken wenn die Lösung so nahe ist :))

Ich habe jetzt mal die halbduplex Brücken gesetzt 2/3 und 6/7

Jetzt leuchtet am Anfang die LED C grün (Dauer) und nach einer Zeit blinkt sie rot.
Wenn sie rot blinkt kommt wider der Fehlercode.
Aber auch wenn sie grün ist bekomme ich keine Daten.

Woher erkennen ich denn welche Version ich brauche 8 bytes. oder 24 Bytes?

Sind die Abschlusswiderstände bei einer Strecke von 50cm notwendig?

Grüße Vittel

Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
 