    Hallo,

    Ich habe für den 750-8202 in WBM 2 Interfaces geteilt (X1 und X2).
    Ich möchte jetzt den X2 als VPN Verbindung zu einem MDEX Server einrichten, also die Wago in MDEX Netzwerk einrichten..
    Die Idee ist, X1 ist im lokalen LAN und der PLC schickt die Daten per VPN über X2 an dem VPN-Server.
    Ist das möglich mit 750-8202, in WBM findet man keine weiteren Informationen.


    Gruß
    Geändert von sadik (01.04.2016 um 11:44 Uhr)
    Zitieren Zitieren Wago PLC 750-8202  

  2. #2
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    136
    Danke
    7
    Erhielt 67 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Grundsätzlich ist das von Ihnen aufgeführte Szenario mit dem Zielsystem 750-8202 möglich. Sofern die Schnittstellen im Modus "Separated" betrieben werden und die IP-Adressen auf zwei verschiedene Netzwerksgmente referenzieren, findet die Schnittstellenzuordnung automatisch statt.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  3. #3
    Registriert seit
    09.12.2011
    Beiträge
    52
    Danke
    2
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hei,

    der 750-8202 kann keine VPN Verbindungen etablieren.
    Das müsste dann ein externes Gerät machen.

    Der 750-8207 hat OpenVPN onboard aber auch gleich ein komplettes 3G-Modem und wird deswegen wohl preisliche uninteressant.
    Den 750-8207 hatte ich aber noch nie in der Hand, da nagelneu.


    Grüße,

    Tom

Ähnliche Themen

  1. Modbus PLC 750-8202
    Von sadik im Forum WAGO
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.03.2016, 15:23
  2. Modbus PLC 750-8202
    Von sadik im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.03.2016, 16:38
  3. Wago 750-8202 und 750-315 mit Modbus RTU koppeln
    Von Boernie1967 im Forum WAGO
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.12.2015, 10:55
  4. Wago 750-8202 Firmware
    Von gravieren im Forum WAGO
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.12.2015, 21:57
  5. Wago 750-8202 Problem Enocean 750-642
    Von hofstetter im Forum WAGO
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.11.2014, 11:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •