    Hallo,

    ich erfasse mit einer PFC200 unteranderm den Strom und Luftverbrauch Stückzahl usw.

    Bis jetzt verwende ich "https://emoncms.org/" mit einen eigenen Server für den Stromverbrauch.
    Bei Luft und Stückzahl komme ich irgendwie nicht weiter

    Welche alternativen gibt es noch?

    - Solte auch webbasierten sein
    - Mysql Datenbank verweden können
    - darf auch eine kommerzielle Software sein
    Zitieren Zitieren Visualisierungssoftware Energieverbrauch gesucht  

  2. #2
    Registriert seit
    13.01.2013
    Beiträge
    627
    Danke
    26
    Erhielt 64 Danke für 59 Beiträge

    Standard

    Wie werden deine Daten erfasst ?
    Zählst du die Stückzahlen mit dem PFC ? Der kann die ja auch direkt auf eine SQL Datenbank schreiben. Energie gibt es auch Möglichkeiten.
    Luft ist die Frage wie diese erfasst wird.

  3. #3
    Registriert seit
    11.10.2015
    Beiträge
    117
    Danke
    0
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    Wenn Du eine Art Trendanzeige möchtest, schau Dir mal den Dataplotter an. Sonst beschreib mal etwas mehr, was Du machen möchtest.

  4. #4
    eloboy ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.09.2004
    Beiträge
    69
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ja genau so eine Art Trendanzeige.
    Tages u Stunden Werte sollte als Zahl angezeigt werden
    Energie pro Stück wäre dann noch das I tüpferl

    Die Werte sind schon alle in PFC vorhanden.
    Luftverbauch wird direkt von einen Zähler über IO Link eingelesen
    Stückzahl zähle ich über Impulse eines Sensors.
    Strom wird über eine 750-495 gemessen.

    Jetzt benötige ich noch eine schöne Visu für meine Datenbank.

  5. #5
    Registriert seit
    13.12.2015
    Beiträge
    13
    Danke
    10
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    den von KLM vorgeschlagenen Dataplotter in Kombi mit dem Datalogger von WAGO hab ich gerade im Testlauf mit den WAGO 750-880 Controllern. Bis jetzt funktioniert´s prima. Für den PFC200 sind ebenfalls Installationsdateien vorhanden. Die Anleitung genau durchlesen ist hilfreich.
    Es handelt sich um eine HTML/JAVA-Anwendung die auf dem Controller (Speicherkarte) installiert wird. Der Aufruf erfolgt über einen Browser. Mit dem Internet-Explorer 11 funktioniert´s problemlos. Java wird logischerweise auch noch benötigt.
    Hinweis:
    der Datalogger legt CSV-Dateien an.
    Geändert von MP47 (05.05.2016 um 21:44 Uhr)

  6. #6
    Registriert seit
    11.10.2015
    Beiträge
    117
    Danke
    0
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    Der Dataplotter kommt auf dem PFC200 ohne Java aus, aber ich würde eine Kompination von Dataplotter (Trendanzeige für Werte aus dem Datalogger) und Webvisu vorschlagen. Es gibt für die Leistungsmessklemmen auch fertige Visu-Elemente, die als Exportdatei auch editierbar sind. Sollte also sehr schnell realisierbar und auf Deine Wünsche anpassbar sein.

  7. #7
    eloboy ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.09.2004
    Beiträge
    69
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von KLM Beitrag anzeigen
    Der Dataplotter kommt auf dem PFC200 ohne Java aus,.
    auch wenn man es ohne "e!COCKPIT" sondern mir Codesys 2.3 programmiert?

    Und ich suchen mehr eine Mysql basierende Lösung.

  8. #8
    Registriert seit
    11.10.2015
    Beiträge
    117
    Danke
    0
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der Dataplotter ist eine fertige HTML-Lösung, die nur auf dem PFC200 installiert wird. Der Aufruf erfolgt über einen seperaten Link.
    Anschließend kann im Dateisystem des Controllers oder der SD-Karte gebrowst und die Daten einer CSV-Dateien geladen werden. Die CSV-Datei wird dabei in der CODESYS 2.3 Applikation mit Hilfe der Bibliothek Datalogger_02.lib erstellt. Ob es die Bibliothek auch schon für e!COCKPIT gibt weiß ich nicht, aber den Dataplotter interessiert eh nur die Formatierung der CSV-Datei. D.h. es spielt eigentlich keine Rolle, welche Runtime gerade läuft.
    Was mich persönlich begeistert ist, dass das resourcenfressende Darstellen und dynamische Verändern der Trendanzeige auf den betrachtenden PC/Browser ausgelagert ist, was den Controller entlasstet und ein sehr performantes Trending ermöglicht.
    Daumen hoch für den Programmierer, der das geschrieben hat.

    Was meinst Du mit "mehr eine MySQL Lösung"? Der Controller kann auch in eine MySQL-Datenbank schreiben oder Werte von dort lesen (fertige Bibliothek findest Du auf der Homepage). Eine fertige Lösung, um die Werte einer entfernten SQL-Datenbank als Trend darzustellen gibt es meines Wissens nicht. Da ist es sicherlich auch performanter in die CSV zu loggen, das mit dem Dataplotter anzuzeigen und parallel in eine MySQL-Datenbank zu schreiben.
    Solche CSV-Dateien könnten auch entfernte Controller/PCs per FTP auf den Controller legen. Bei 32GB unterstützter SD-Kartengröße geht sich bei den schlanken CSV-Dateien einiges aus.
    Geändert von KLM (06.05.2016 um 14:16 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Sonstiges Energieverbrauch Transparent machen
    Von harald321 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.01.2016, 15:03
  2. Leistung und Energieverbrauch aus KL3403 auslesen
    Von sucb76 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.01.2016, 10:22
  3. Visualisierungssoftware zu Inbetriebnahmezwecken
    Von williwuff im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.02.2012, 19:08
  4. Visualisierungssoftware
    Von Forenneuling im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.06.2006, 15:10
  5. Visualisierungssoftware PC-K
    Von h_matthias im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.06.2004, 12:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •