Hallo liebes SPS-Forum,
ich habe die letzten Wochen mit dem WAGO-Ethernet-Starterkit 750-880 gearbeitet und bin nun an einem Punkt angekommen, an dem ich leider nicht weiter komme. Vorweg: Ich verwende das CoDeSys 2.3 basierte WAGO-I/O-PRO, welches zum Starterkit gehört.
Ich habe an den Controller (750-880) eine 8-Kanal Analogeingangs-Karte (750-451) hinzugefügt. Mein Programm läuft auch ohne Probleme und ich erhalte in den entsprechenden Ausgangsregistern der Karte korrekte Temperaturwerte.
Hier kommt das ABER:
Die Karte lässt sich für den verwendeten Sensortyp konfigurieren. Standardmäßig ist pt100 eingestellt und ich möchte nun aber pt1000 verwenden.
Laut Datenblatt kann ich den Sensortyp mittels Registerkommunikation(?) konfigurieren, indem ich in Register 35 den Wert 2 eintrage (bzw. 0xFF12 für das gesamte Wort).
Nun weiß ich mir leider nicht zu helfen, wie ich eine solche Registerkommunikation durchführe.
Es wird zwar beschrieben, dass ich das Passwort (0x1235) im entsprechenden Register eintragen muss, dann zunächst ein Controlbyte mit der korrekten Registeradresse versehen muss, um anschließend zwei Datenbytes (den Registerinhalt) zu senden, aber meine Frage ist wie und wo sende ich diese Bytes?
Die Nutzung von WAGO-I/O-Check kommt für mich nicht in Frage, da ich es nicht einsehe über 100€ dafür auszugeben, 2 Bytes zu konfigurieren.
Im Datenblatt wird weiterhin die Konfiguration via GDV-Dateien erwähnt. Dies erscheint mir jedoch noch obskurer.
Am liebsten würde ich einfach nur zwei Byte an die korrekte Adresse schreiben und die Sache damit erledigen (unverbesserlicher Optimist).
Ich hoffe sehr, dass mir das jemand erklären kann und bedanke mich herzlich für jede Information.
Natürlich stehe ich für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Grüße
Peter
ich habe die letzten Wochen mit dem WAGO-Ethernet-Starterkit 750-880 gearbeitet und bin nun an einem Punkt angekommen, an dem ich leider nicht weiter komme. Vorweg: Ich verwende das CoDeSys 2.3 basierte WAGO-I/O-PRO, welches zum Starterkit gehört.
Ich habe an den Controller (750-880) eine 8-Kanal Analogeingangs-Karte (750-451) hinzugefügt. Mein Programm läuft auch ohne Probleme und ich erhalte in den entsprechenden Ausgangsregistern der Karte korrekte Temperaturwerte.
Hier kommt das ABER:
Die Karte lässt sich für den verwendeten Sensortyp konfigurieren. Standardmäßig ist pt100 eingestellt und ich möchte nun aber pt1000 verwenden.
Laut Datenblatt kann ich den Sensortyp mittels Registerkommunikation(?) konfigurieren, indem ich in Register 35 den Wert 2 eintrage (bzw. 0xFF12 für das gesamte Wort).
Nun weiß ich mir leider nicht zu helfen, wie ich eine solche Registerkommunikation durchführe.
Es wird zwar beschrieben, dass ich das Passwort (0x1235) im entsprechenden Register eintragen muss, dann zunächst ein Controlbyte mit der korrekten Registeradresse versehen muss, um anschließend zwei Datenbytes (den Registerinhalt) zu senden, aber meine Frage ist wie und wo sende ich diese Bytes?
Die Nutzung von WAGO-I/O-Check kommt für mich nicht in Frage, da ich es nicht einsehe über 100€ dafür auszugeben, 2 Bytes zu konfigurieren.
Im Datenblatt wird weiterhin die Konfiguration via GDV-Dateien erwähnt. Dies erscheint mir jedoch noch obskurer.
Am liebsten würde ich einfach nur zwei Byte an die korrekte Adresse schreiben und die Sache damit erledigen (unverbesserlicher Optimist).
Ich hoffe sehr, dass mir das jemand erklären kann und bedanke mich herzlich für jede Information.
Natürlich stehe ich für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Grüße
Peter