    Hi liebes Forum

    Ich steh an und bitte um eure Hilfe

    Mein Problem ist das ich egal bei welchem Funktionsblock aus der Dali Bibliothek zwar eine Leuchte (typBallast) verknüpfen kann jedoch keine Gruppe (typBallast)

    Hab die konfigurierte exp Datei importiert und verknüpfe sie mit zb. FBDaliDimmSingleButton wobei eine einzelne Leuchte tadellos funktioniert jedoch wenn ich eine Gruppe verknüpfe schreibt der Baustein in bFeedback den Fehlercode 3

    Leider habe ich keine ahnung wo der fehler liegen kann.

    Ich hoffe ihr könnt mir weiter Helfen

    Liebe Grüße Bernd
    Zitieren Zitieren Dali Grruppenadressse typBallast geht nicht  

  2. #2
    Registriert seit
    26.11.2012
    Beiträge
    192
    Danke
    17
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Zeig mal einen Printscreen von deinem Programm und den Variablen aus der Konfig.-Datei.

    Hast du die Konfig aus dem DALI-Programm auf deine Geräte (EVG's) geladen? Damit diese wissen, welche Adresse sie haben und in welchen Gruppen sie sind...

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu egro für den nützlichen Beitrag:

    BigV (16.05.2016)

  4. #3
    BigV ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.09.2015
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ärgerlich

    tatsächlich hab ich gerade alle Leuchten neu beschrieben und es geht ... vielen vielen Dank für den kleinen Denkanstoß

  5. #4
    Registriert seit
    21.02.2011
    Ort
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    Beiträge
    995
    Danke
    115
    Erhielt 129 Danke für 102 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Kurz als allgemeine Info: In meinen Unterlagen steht die Nummer drei des bFeedback für den Fehler "Controller Joblist Full".
    Also entweder werden zu viele Jobs versendet oder die Jobs können nicht abgearbeitet werden.

    Bei dir war es dann wohl Fall Nr. 2, da deine EVGswohl nicht wussten zu welcher Grußße sie gehören, oder?

    Gruß,
    Flo

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.02.2016, 09:34
  2. Beckhoff DALI KL6811 reagiert nicht
    Von AnSa1988 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 21:12
  3. Dem Dali die 230V wegschalten, geht das?
    Von nmap im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 12:11
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.12.2011, 12:25
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •