Hätte mal ne Frage zu den Angaben im Handbuch der WAGO 750 DI/DO Klemmen:
1.)
Bei der WAGO 750-1405 DO Klemme steht zB. "Stromaufnahme Feldversorgung 29mA", oder
bei der "WAGO 750-530 DO Klemme "Stromaufnahme Leistungskontakte max. 15 mA + Last".
Heißt das jetzt, wenn alle Ausgänge auf High, dann benötige ich feldseitig pro Klemme 29 bzw. 15mA
plus den Strom, den die angeschlossene Last pro Ausgang benötigt (also zB. 20mA für ein Finder
Relais lt. Datenblatt)? Also 29mA + 16*I_Last bzw. 15mA + 8*I_Last?
2.)
Bei der WAGO 750-1504 DI Klemme steht zB. "Eingangsstrom „1“ +2,1 mA ... +2,4 mA",
oder bei der "WAGO 750-430 DI Klemme "Eingangsstrom typ. 2,8 mA".
Heißt das nun, dass wenn ich zB. an allen DI einer WAGO 750-1504 einen Taster angeschlossen
habe und alle dieser Taster geschlossen sind ich ca. 2,4mA * 16 = 38.4mA feldseitig Strom ziehe?
Und bei einer WAGO 750-430 ca. 2,8mA * 8 = 22.4mA?
Ist das so richtig? Danke schon mal!
1.)
Bei der WAGO 750-1405 DO Klemme steht zB. "Stromaufnahme Feldversorgung 29mA", oder
bei der "WAGO 750-530 DO Klemme "Stromaufnahme Leistungskontakte max. 15 mA + Last".
Heißt das jetzt, wenn alle Ausgänge auf High, dann benötige ich feldseitig pro Klemme 29 bzw. 15mA
plus den Strom, den die angeschlossene Last pro Ausgang benötigt (also zB. 20mA für ein Finder
Relais lt. Datenblatt)? Also 29mA + 16*I_Last bzw. 15mA + 8*I_Last?
2.)
Bei der WAGO 750-1504 DI Klemme steht zB. "Eingangsstrom „1“ +2,1 mA ... +2,4 mA",
oder bei der "WAGO 750-430 DI Klemme "Eingangsstrom typ. 2,8 mA".
Heißt das nun, dass wenn ich zB. an allen DI einer WAGO 750-1504 einen Taster angeschlossen
habe und alle dieser Taster geschlossen sind ich ca. 2,4mA * 16 = 38.4mA feldseitig Strom ziehe?
Und bei einer WAGO 750-430 ca. 2,8mA * 8 = 22.4mA?
Ist das so richtig? Danke schon mal!