Hi,

ich habe eine Wago 750-8202, welche ich gern per Modbus-Steuern möchte.
Dazu muss diese ja als Mobus-Slave fungieren, wie wird dies realisiert? Ich kann unter wbem nichts konfigurieren.

FW:02.02.20(03)

Liegt dies an einer veralteten Firmware?

Mein Ziel war eine Anbindung mit obenhab oder iobroker umzusetzen, bisher leider kein Erfolg.
Bisher kommt nur eine Connection zu Stande, wenn ich die Wago als Modbus-Master anspreche, was ja eigentlich nicht richtig ist oder?

Ich hoffe ihr kennt mir hier helfen, stehe da noch ein bissel aufn Schlauch.

Gruß

Chris
 
Hallo,

im Handbuch ist z.B. MODBUS-Adresse 12288 aufgeführt:
Als
wTest AT %MW0: WORD;
deklariert, lässt sich nun unter der Adresse 12288 dieser Wert wTest lesen (FC3) und schreiben (FC6) von einem Modbus_Master.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das wäre die Ziel- oder Quelladresse von MW0. Die kannst du direkt lesen (schreiben), wenn du die Wago als Server betreibst. Möchtest du die Wago als Client betreiben musst du eine Kommunikation programmieren.
Holger
 