Elektronischer Schutzschalter Epsitron 787-1668

peterdausk

Level-2
Beiträge
22
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir haben das erste mal die im Titel genannten Schutzschalter verwendet. 4 Stück in einer Anlage. Dazu die fertigen FB's von Wago zur Ansteuerung (Ein/Aus) und Auswertung.

Jetzt zu meinem Problem: Bei allen vier Geräten wird sporadisch immer nur der erste Kanal deaktiviert. Auch wenn die Drähte zur Auswertung/Ansteuerung nicht angeschlossen sind. Wir haben auch schon alle vier komplett ausgetauscht, mit dem gleichen Ergebnis.

Hat mit diesen Geräten jemand ähnliches erlebt, und weiß die Ursache/Lösung?

Gruß Peter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Über den Weckalarm OB35 Zeittakt 100000 Mikrosekunden Phasenverschiebung 3000 Mikrosekunden.
Es ist auch noch eine F-Ablaufgruppe aktiv. OB123 Zykluszeit 100000 Mikrosekunden, Phasenverschiebung 300 Mikrosekunden. Falls das damit was zu tun haben kann...

Gruß Peter
 
Hallo,

eine andere Zeit hatte ich auch schon getestet. Ebenso ohne Phasenverschiebung, so war es am Anfang.
Im Moment kann ich es nicht testen, da diese Anlage gerade verlagert wird. In der setzen wir jetzt auch wieder unsere "alten" Sicherungen ein. Ich werde es dann testen, wenn wir bei uns im Haus die nächste Anlage bauen.

Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
 
Hallo,

Kurze Zwischenfrage

Wir setzten diese Schalter auch ein.
Gibt es dazu fertige Bausteinen für Siemens Step 7 bzw. TIA? Als Download stehen leider nur welche für codesys bereit...

Lg
Thorsten
 
Hi,

ich hab welche für TIA. Für die Steuerungen 300, 1500...
Leider ist das Zip-File zu groß...
schick mir mal deine Emailadresse.

Gruß
Peter
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

also wir haben jetzt eine kleinere Anlage mit nur einem Sicherungsblock ausgerüstet, mit dem gleichen Phänomen, das immer die erste Sicherung deaktiviert wird.
Bei dem Block wurden keine Bausteine zur Auswertung verwendet. Es kann also eigentlich nicht von der SPS her kommen.

Nächste Woche kommt ein Vertreter von WAGO zu uns ins Haus, um sich das mal anzusehen...

Gruß
Peter
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

der Vertreter von Wago war nun bei uns im Haus.
Angeblich tritt dieses Phänomen nur bei uns auf, sonst ist dieses verhalten nicht bekannt. Das glaube ich dem Herrn allerdings nicht so richtig.
Bei uns ist das Problem bisher bei jedem Gerät aufgetaucht! Bin mal gespannt ob sich da noch was tut, ansonsten werden wir uns wohl nach einer anderen Lösung umschauen müssen...
 
Zurück