Kommunikation zwischen BACnet und LON-Controller

Klimamensch

Level-1
Beiträge
36
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte einen Wago-Controller mit LONworks 750-819 in eine bestehende LON-Infrastruktur einbinden und Messwerte aus diesem LON-Netz auslesen. In einem weiteren Controller 750-831 (BACnet/IP) möchte ich diese Messwerte verarbeiten. Ich muss zwei Controller verwenden, um den Verarbeitungsaufwand aufzuteilen. Ansonsten hätte ich auch die LON-Klemme verwenden können. Beide Controller werden im Netzwerk eingebunden sein. Meine Frage ist nun: Wie setze ich die Kommunikation zwischen den Controllern um? Kommunizieren die Geräte über LAN? Gibt es einen Software-Baustein, der die Querkommunikation ermöglicht? Wie sieht dieser aus und mit welchen Variablen muss ich ihn füttern?
 
Hallo Klimamensch,
der 750-819 Controller hat keinen Ethernet- Anschluß.

Man könnte mit zwei 750-654 einen Datenaustausch zwischen den Controllern realisieren.
Je nach Anwendung und/ oder Gegebenheiten könnte man auch mit geeigneten Klemmen mit Bluetooth oder EnOcean oder.... arbeiten.

MfG aus OWL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Klimamensch,

natürlich könnte man die beiden Controller über eine Serielle Verbindung (750-652) miteinander Kommununizieren lassen,
aber wirklich zu empfehlen ist diese Variante wahrscheinlich nicht.
Aus meiner Sicht halte ich es für sinnvoller einen BACnet Controller zu nutzen und diesen mit einer LON Klemme zu bestücken und so einen zweiten Controller zu umgehen.
Zwei separate Geräte mit eigenständigem Programm erfordern unter Umständen auch mehr Verwaltungsaufwand.
 