Nach CPU-tausch kommen keine Ausgänge

BugsBunny

Level-2
Beiträge
47
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Communuty,
hab da ein Problem, leider aber noch keine Lösungen/Ansätze gefunden.
Vielleicht finde ich hier was.
Mein Problem:
Habe eine 758-874 ohne Profibus gegen eine mit Profibus getauscht. Der Profibus wird nicht benötigt. Nach Anpassung der Zielsystemeistellungen und übertragen des Codesys-Programmes kommen keine digitalen Ausgänge mehr.
Woraan kann das liegen?
Codesys-Version 2.3.9.42
CPU 0758-0874/0000-0111

Danke für Eure Hilfe.
Gruß
BugsBunny
 
Haben sich die Ausgangsverknüpfungen in Luft aufgelöst oder haben sich die Adressen (durch die Profibusbaugruppe) verschoben?
Werden denn die Baugruppen in der HW-Konfig angezeigt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo weißnix,

die gesetzten Ausgänge werden im Onlinebetrieb in der Steuerungskonfiguration angezeigt. Die Profibus-Konfig hab ich mal eingefügt (ohne Slave, da ja nicht vorhanden) und mal weggelassen. Hat alles nichts geholfen.

Gruß
BugsBunny
 
Spannungsversorgung ? Klingt ja so als wäre da Software mäßig alles okay. Was passiert wenn die Spannungsversorgung für die Karten fehlt ? Dem Bus dürfte das doch recht egal sein oder ?
Sprichst du die VAR selber über AT% an oder in der Steuerungskonfiguration ?
 
Guten Morgen allerseits,

ich denke nicht, das es an der SpgVersorgung liegt, da hat sich ja nichts geändert. Falls die Spg für die Karten fehlt dürften da keine Ausgänge kommen, allerdingsauch keine Eingänge, die kann ich aber sehen im Onlinebetrieb.
Die Ausgänge werden in der Steuerungskonfiguration angezeigt, ebenso im Programm selbst.
Steuerungskonfig.pro.jpg
Näher zum Hardwareausgang kann ich doch nicht schauen, oder?

Gruß
BugsBunny
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hast du, nachdem du das Zielsystem umgestellt hast, unter Steuerungskonfiguration und dann oben im Menü "Extras - Standardkonfiguration" ausgewählt? Das würde ich mal versuchen, aber ACHTUNG vorher K-Bus Konfig (bzw. alles was man dort so exportieren kann) sichern und danach wieder importieren. Die verschwindet nämlich.
 
Hallo wat84,

habe deine Idee mal aufgegriffen. Leider führte sie nicht zum Erfolg.
Dafür kommt Fa. Wago aber ins Haus und nimmt sich der Sachen mal an. Mal sehen, was die dann sagen.
Werden dann hier berichten.
Allen, die geholfen haben, ein Dankeschön an dieser Stelle.

Gruß
BugsBunny
 
Hallo zusammen,

melde mich, leider etwas spät, aber immerhin.:oops:
Wago hat das Propblem gelöst letzte Woche bei Ihrem Besuch hier...
Es lag daran, das die CPU kein Prozessbild einlesen konnte (von den Eingängen). Darum lief der TASK für PCL_PRG nicht und somit das ganze Programm nicht. Lag am nicht korrekten Sitz der ersten Klemme.

Kleine Ursache große Wirkung. :D

Danke für Eure Unterstützung.

Gruß
BugsBunny
 
Zurück