849 CodeSys : KBUS_stModuleini KBUS_stModuleListinit kann nicht gebunden werden

theneon

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen ,

hab versucht das Example Macro_KNX_Blind_actuator_pro_01 umzubauen das auf meiner 849 läuft.
Im Codesys geht alles ohne Fehler . Sobald ich online gehen kommt dieser Fehler :

Folgende Funktionen können nicht geladen werden :
KBUS_stModuleListinit
KBUS_stModuleini


Libaries die gebunden sind :
WagoLibKbus: 13.11.14
KNIX_IP_750_849_01 06.08.10
KNX_02.lib 6.9.16
WAGOLibKNXDevice 08.11.10
Gebäude_allgemein 10.07.12
Aufbau :
849 + 504 + 600
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachtrag es liegt an der WagoLibKbus sobald ich die drin hab geht es nicht mehr

Glaub das Problem ist das ich keine TP1 Klemme habe . Ich brauch auch keinen Internen KNX Bus . Will "nur" eine Jalousie damit steuern und keine internen KNX Taster verwenden.

Was meint ihr ?
 
Hallo,

also die „WagoLibKBus.lib“ wird von der aktuellen „KNX_02.lib“ verwendet und somit in deinem Projekt mit angezogen.
Leider ist die „WagoLibKBus.lib“ ausschließlich für die 750-88x und / oder PFC 200 Serie, ab der Firmware (07) kompatibel.
Solltest du eine KNX Applikation auf deinen 750-849 Controller implementieren wollen, musst du weiterhin auf die „KNX_Standard.lib“ setzen.
 
Hallo,

leider nein. Die Makros bauen alle auf der "KNX_02.lib" auf.
Die Vorgängerversionen der Makros wurden damals in der "KNX_Applikation_02.lib" zur Verfügung gestellt.

Diese kannst du unter folgenden Link finden:

http://www.wago.de/suche/index.jsp?...ibliotheken#appnotedetails1406432852674328993

Die gewünschte Datei nennt sich "zz_Previous_Version.zip". In dieser Datei findest du alle nicht mehr gepflegten Gebäude Bibliotheken. Darunter auch die "KNX_application_02.lib".
 
ok danke. Dann aber gleich das nächste Problem z.b FbSunblind_actuator_4 .
Das liefert im ETS Auf / Ab aber kein STOP . Wie kann die Jalousie stoppen ?
 
Zurück
Oben