Hallo liebes SPS Forum

Bin auf der suche nach einem fertigen Baustein für Rollladen, allerdings für nur einen Taster

also 1x drücken fährt runter

wenn unten ist 1x drücken fährt hoch

drücken während der fahrt bleibt stehen und nach erneutem drücken fahrt in die andere Richtung.

ist euch so ein derartiger Baustein bekannt ??

oder muss ich mir was selber schnitzen ??

Liebe grüße aus dem schönen Burgenland in Österreich Bernd
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi danke für die schnelle Antwort

ja die Blind Bausteine kenne ich aber leider sind alle nur mit Anschlüsse für 2 Taster also einmal UP und einmal DN

Ich suche allerdings einen Baustein mit nur einem Taster

LG
 
Das ist doch relativ schnell selbst erstellt ...
Du erstellst dir einen FB.
In dem FB wertest du den Taster-Eingang aus und zählst damit eine Variable hoch.
Ist die Variable = 0 passierst nichts.
Ist die Variable = 1 fährt die Jalousie runter
Ist die Variable = 2 passierst nichts.
Ist die Variable = 3 fährt die Jalousie hoch
Ist die Variable >= 4 setzt du die Variable wieder auf 0

Zum Abrunden der Geschichte kannst du da jetzt noch einen Timer hineinbauen, der bei V=1 oder V=3 mitläuft.
Erreicht der Timer seinen Timerout-Wert (z.B. 30 s - oder noch schöner ein externer Baustein-IN-Parameter) dann inkrementierst du die Variable genauso.

Baustein fertig ... ;)

Gruß
Larry
 