Wago Ablaufzeit auf KNX Bus schreiben! Probleme mit FbDPT_Value_Time1

ralle05

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wie beschrieben habe ich ein Problem mit dem Baustein FbDPT_Value_Time1.
Ich möchte in einer Visualisierung eine Ablaufzeit darstellen und habe dazu im Wago-750-849 Controller ín Codesys den Baustein "FbDPT_Value_Time1", welcher mir die Aktuelle Zeit auf den KNX-Bus schreibt.
Leider funktioniert es nur bei Leseanforderung, sonst schreibt er je nach eingestellter Zeit hier unten dargestellte Meldung :confused:
#
Zeit
Dienst
Flags
Prio
Quelladresse
Quelle
Zieladresse
Ziel
Rout
Typ
DPT
Info
3784
2016-10-18 14:06:05.986
vom Bus
Low
11.0.9
11.0.9 bfzrknxctr01 IP-Controller_Jalousie
3/7/17
V2_Jal_AB-Wiederholzeit
5
Lesen
..?..

Eigentlich müsste aber unter DPT der aktuelle Wert stehen, welcher aber nur nach abfrage als Antwort geschrieben wird!
#
Zeit
Dienst
Flags
Prio
Quelladresse
Quelle
Zieladresse
Ziel
Rout
Typ
DPT
Info
6598
2016-10-18 14:24:37.239
vom Bus
Low
11.0.9
11.0.9 bfzrknxctr01 IP-Controller_Jalousie
3/7/17
V2_Jal_AB-Wiederholzeit
5
Antwort
9.010 Zeit (s)
4E 54 | 8294,4 s
Ich weiß gerade nicht mehr weiter, da mir hier der KNX-Bus zugemüllt wird und ich bei der Visualisierung jetzt extra noch eine zusätzliche regelmäßige Abfrage realisieren muss!
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Vielen Dank im voraus.
Mfg Ralle
 
Mach mal einen Screenshot von Bausteinaufruf, ggfs. auch von der Konfig im PlugIn - mir scheint, Du löst ein LESEN auf dem Bus aus, anstatt ein SENDEN.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das sieht soweit normal aus - Shoots vom Plugin/ETS?
Wo ist die GA noch verknüpft?
Die KNX-Kommunikation ist komplett im selben Task?
Die typDPT-Var mach ich immer unique.
 
Danke GLT,
habe die Lösung gefunden! Grund war ein Haken im ETS-Plugin "Lesen nach Reset":roll::roll::roll:
Unbenannt.jpg

Vielen Dank für deine Unterstützung.
MfG Ralf
 
Zurück
Oben