Moin, es geht übrigens auch mit dem e!C Modbus Konfigurator, was einfacher und schneller ist, als mit dem FB. Allerdings muss man dann die Zeiten für Timeout und Retrasmission hoch setzen, da der WR nur einmal pro Sekunde antwortet.

welche Werte sind das noch mal genau im Programm und auf wieviel? Warum findet das Windows Programm dann auchnix`?
 
Die Werte findest Du im Konfigurator auf der zweiten Register Karte und nachdem (siehe oben) der WR nur einmal pro Sekunde antwortet (genau eine Sekunde Verzögerung auf eine Master-Anfrage, wie Wireshark zeigt), sollten die beiden Zeiten natürlich größer eine Sekunde sein.
Ob Werte angezeigt werden (Konfigurator, FB, diverse Windows Tools) hängt von der jeweiligen Toleranz gegenüber ständigen Timeouts ab. Es kommen ja Werte, nur löst der Timeout vor jedem Telegrammeingang aus und auf TCP Ebene werden vor dem Eingang ständig Retransmissions ausgelöst.

Nachtrag: Auch beim FB sind ständig Timeouts dazwischen, weshalb die Zeit ebenfalls erhöht werden sollte. Nur ist im FB eine anderes Verhalten implementiert, als im Master über den Konfigurator.
 