Wago SPS 750-880 am Heimnetz einbinden

Bist du mit dem Seriellen Kabel verbunden? Nur so kannst Du dem Controller als erstes die IP eintragen.
Hast Du die Parameter auch dem Controller geschrieben?
So wie Dein Bild ausschaut hat der keine IP

Wolfgang
 
Hm, es wäre schön, wenn das was Du schreibst und das was Du tust das Selbe wäre. In Post 35 schreibst Du, dass Du den Controller auf 192.168.178.11 gesetzt hast. Im Screenshot steht aber 192.168.178.21 . Ich kenne mich mit Wago jetzt leider nicht so aus, aber für mich sieht das so aus, dass die Werte nur in der Software vorgegeben sind und nicht auf der Steuerung gespeichert wurden (Bei "Aktuell verwendet" steht nichts), nach der Korrektur der Werte (21 auf 11 ändern) drück doch mal "Schreiben". Außerdem ersetz doch bitte endlich die Gateway-Einstellung durch 0.0.0.0, Du brauchst bei Deiner Konstellation KEIN Gateway.
Zum Schluss noch, bitte sei mir nicht böse, eigne Dir unbedingt ein bisschen Grundwissen über Netzwerke an, einige Deiner Probleme hättest Du dann schon selber lösen können oder erst gar nicht gehabt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tja - das wäre meine nächste Frage gewesen - manchmal liegt das Problem im Detail.
Mach Dir nicht´s draus, ich habe dieses Problem schon öfter im Geschäft gehabt - manchmal geht´s dann wieder nicht ;)

Noch viel Erfolg.

Wolfgang
 
Naja habe jetzt nur noch Probleme mit den Computern und Browsern :D
Da die Visualisierung entweder gar nicht (Microsoft Edge Browser von Win10) oder wird angezeigt und die Visu steuert den Controller nicht an (Firefox mit Java Debugger)

Ein gutes hat es, die WAGO VisuApp funktioniert einwandfrei. :D

Also für alle, die es interessiert wie ich es gemacht habe:
- Controller mit der Fritz!Box verbunden
(nebenbei habe ich den Controller Seriell am Computer gehabt um die Einstellungen des Controllers zu Konfigurieren)
hierbei muss man noch sagen:
IP: eine freie IP die Ihr in eurem Router (z.B. bei mir die Fritz!box 7490) noch nicht vergeben habt.
Subnetz: sollte natürlich das selbe wie im Router sein
Bezugsquelle: Statische Konfiguration
- sonst alles original lassen -

Veränderungen am Router:
braucht man nichts vor nehmen

nun kann man wie gewohnt, den Controller über WAGO Ethernet Settings suchen/aufrufen oder mit CoDeSys programmieren

Nebenbei kann man den Controller auch über den CMD (Eingabeaufforderung) versuchen anzupingen mit:
ping xxx.xxx.xxx.xxx

(mit 'xxx.xxx.xxx.xxx' ist natürlich die IP eures Controllers gemeint, die Ihr den Controller über die WAGO Ethernet Settings zugewiesen habt)

Ich möchte mich nochmal bei all der Zeit und den Hilfen der User bedanken, auch wenn mein Problem am Ende doch nur an einem defektem LAN-KABEL lag :)

Bei weiteren Fragen stehe ich natürlich gern zur Verfügung.

Gruß
xXScOrPiON96Xx
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi Scorpion,

Wenn du einen Browser wie FireFox verwenden willst, um dir die VISU anzeigen zu lassen, musst du beachten, dass diese bei JAVA etwas "ängstlich" reagieren.
Es gibt zwei Möglichkeiten, hier zu verfahren:

1. Webvisu.jar auf dem Controller durch die "Workaround"-Datei von WAGO ersetzen, zu finden auf der Homepage. Hier gibt es einen Anwendungshinweis dazu. Diese Datei hat korrekte Lizenzinformationen und wird daher vom VBrowser nicht blockiert.

2. Manuell die Sitelist in den JAVA SIcherheitseinstellungen bearbeiten und die IP-Adresse des Controllers als Trustet Site freigeben. Danach wird JAVA für diese IP nicht mehr blockiert und man kann die Webvisu nutzen.

Falls die Webvisu nicht funktioniert, obwohl die JAVA Application läuft, kann es manchmal sein, dass VISU-Dateien nicht richtig übertragen wurden. Das passiert gerne mal, wenn man die Visu offen hat und dann das Programm downloaded.
Grundsätzlich gilt: IMMER VISU SCHLIESSEN und DANN ERST DAS PROGRAMM DOWNLOADEN.

Zu beheben wäre der "Fehler", indem man im ordner xxx.xxx.xxx.xxx./plc die webvisu.htm löscht und am besten auch das Dateisystem des Controllers einmal über die Ethernetsettings zurücksetzt.


Grüße,
Flo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn das ganze noch aus der Ferne z.B mit dem Handy über die Wago Webvisu App zu erreichen sein soll, kann man auf der FritzBox einen VPN eineichten.
Den VPN mit der Anleitung von der FritzBox auch auffen Handy einrichten und dann per VPN verbinden. Klappt prima!
Und man muss von unterwegs keine Angst haben das wer die Daten abfischt weil sie nämlich verschlüsselt sind.
 
Hallo zusammen,

ich habe zurzeit auch ein Problem eine Wago 750-8203 ins Firmennetzwerk zu integrieren und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.

Folgendes Problem: Die Wago hat aktuell die IP: 10.122.127.100 und Subnetzmaske 255.255.255.000 mit dieser einstellung kann ich Sie anpingen und auch über Codesys 2.3 programmieren

Jetzt habe ich von der IT vorgegeben bekommen, dass diese IP:10.122.127.100 und Subnetzmaske 255.255.224 haben soll.
Dann habe ich mit Ethernet settings dies auf die Wago übertragen und auch wieder so mit Ethernet settings mit dem USB-Kabel ausgelesen.
Dann habe ich die PC IP und Subnetzmaske auf diesen IP Bereich eingestellt,
aber seit dem ist die Wago nicht mehr anpingbar und auch über Codesys nicht mehr zu überreichen.

MfG Biffi
 
Moin Biffi,

Du musst jetzt natürlich mit deinem Rechner auch in selben Subnetz sein, sprich
255.255.224.0 .
Kannste dir vorstellen wie Ortsvorwahl die Subnetzmaske.
 
Hallo Triox85
Du musst jetzt natürlich mit deinem Rechner auch in selben Subnetz sein, sprich
255.255.224.0 .
Kannste dir vorstellen wie Ortsvorwahl die Subnetzmaske.
wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber die IPs müssen auch entsprechend gewählt werden. Im Falle des TEs würden z.B. die folgenden Kombinationen bei einer Subnetzmaske 255.255.224.0 funktionieren:

10.122.127.100
10.122.96.1

oder

10.122.127.100
10.122.112.250

die Kombination

10.122.127.100
10.122.128.250

funktioniert dagegen nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Also nachdem ich mit Ethernet Settings die Wago auf IP: 10.122.127.100 und Subnetzmaske auf 255.255.255.224 gesetzt habe,
habe ich den PC auf IP: 10.122.127.55 und die Subnetzmaske auf 255.255.255.224 gesetzt.

Die Wago und der PC sind erstmal noch direkt mit einem Lan kabel verbunden also noch nicht ins netzwerk integriert, und in diesem zustand musste ich sie ja eigentlich
anpingen können, was aber leider nicht funktioniert,.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also nachdem ich mit Ethernet Settings die Wago auf IP: 10.122.127.100 und Subnetzmaske auf 255.255.255.224 gesetzt habe,
habe ich den PC auf IP: 10.122.127.55 und die Subnetzmaske auf 255.255.255.224 gesetzt.

Die Wago und der PC sind erstmal noch direkt mit einem Lan kabel verbunden also noch nicht ins netzwerk integriert, und in diesem zustand musste ich sie ja eigentlich
anpingen können, was aber leider nicht funktioniert,.
Was auch in Ordnung ist. Du solltest Dir unbedingt mal eine Doku zum Thema IP-Adressen durchlesen, denn da hast Du noch erhebliche Defizite. Wie ich schon schrieb reicht es nicht nur die Subnetzmaske bei beiden Teilnehmern gleich zu haben, auch die IP-Adresse muss passen und das ist bei Dir nicht der Fall. Bei einer Subnetzmaske mit 255.255.255.224 sind die obersten 3 Bits des letzten Oktets auf 1 und somit wird dieser Teil der IP noch für die Netzwerkadresse verwendet, der Teil wo die Bits auf 0 sind gehört zur Hostadresse. Der Teil der IP-Adresse wo die Bits auf 1 sind muss bei allen Teilnehmern gleich sein damit sie sich erreichen, das ist bei Dir nicht der Fall. Bei der Wago ist (bei 0 beginnend) Bit 7 auf 0 und Bit 6 und 5 auf 1, bei Deinem PC ist jedoch nur Bit 5 von diesem Teil auf 1, darum klappt es nicht. Beim PC kannst/musst Du eine IP nehmen, die im letzten Oktet einen Wert von 97 - 126 hat, dann sollte es klappen.
 
Zuletzt bearbeitet:
@ oliver.tonn jetzt habe ich es verstanden, genau dass war mein Problem jetzt funktioniert alles.

Vielen Dank!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück