Vorkonfigurierte Bausteine

tschakomo

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Ich bin Elektrotechniker und beschäftige mich grade mit einer Pumpensteuerung mit Visu.
Ich benutze hier einen Funktionsblock von Wago "FbPIDController"; der auch funktioniert.
Leider bin ich nicht in der Lage auf die Parameter der "typConfigPIDController" zugreifen zu können.
Hier kann man einige grundlegende Parameter ändern, aber ich weis nicht wo und vor allem wie.

Vielleicht kann mir jemand helfen.

Vielen Dank

Tschakomo:shock:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn dein Programm als CFC mit Funktionsblöcken läuft, schreib in die Variablendefinition folgendes:

Parameter: typConfigPIDController := (xChangeInDirection := TRUE, rKp := 15, rTn := 60);

Die Variable "Parameter" muss dann als Eingang für den PID-Regler verwendet werden. In diesem Beispiel wurden drei Parameter verändert. Schaue in der Doku nach, welche Parameter darüber hinaus noch verwendet werden können.
 
Moin,
Du kannst auf einzelne Variablen einer Struktur mittels Punktoperator zugreifen, also etwa so: typConfigPIDController.rKp
 