PLC_PRG, aber kein Task, läuft trotzdem!?

dast

Level-1
Beiträge
146
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe gesehen, dass in meinem Codesys 2.3 Projekt auf meiner WAGO 750-881 zwar ein Hauptprogramm mit dem Namen PLC_PRG gibt, aber kein zugehöriger Task in der Taskverwaltung.
Trotzdem funktioniert das ganze ...

Erzeugt Codesys hier einen Standard-Task?
Und wenn ich jetzt einen neuen Task anlege, bleibt dieser?

Danke schon mal,
Daniel.
 
Kurze Antwort: Ja.
Wenn du eine explizite Taskkonfig anlegst, dann wird diese verwendet.
Wenn du keine anlegst, dann wird eine zyklische Defaulttask angelegt, deren Zyklus von der Gerätebeschreibung abhängt.
 
Wenn du Glück hast, dann hat das der Gerätehersteller irgendwo dokumentiert. Ansonsten mach eine explizite Task und dann weisst du es.
 
Möchte es nur gern wissen, weil eigentlich alles ganz gut läuft. Aber vielleicht liest ja der WAGO Support mit und verrät es mir.
 
Ok und wo sehe ich dessen Settings? Wie zB die Zykluszeit.
Der Task hat keine Settings. PLC_PRG ist Freilaufend und hat die niedrigste Priorität. Er wird immer dann ausgeführt wenn der Controller sonst nicht zu tun hat.
Holger
 
Zurück
Oben