WAGO Visualisierung /// negative Zahl darstellen??

Fivel

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen! :)

Ich bräuchte einmal Hilfe mit den folgenden Fragen bzgl meiner Steuerung mit einem WAGO PFC200 in CoDeSys 2.3:


1. Webvisualisierung

Leider funktioniert ja die Visu mit JAVA nicht mehr. Nun habe ich den Webvisu Starter ausprobiert, allerdings zeigt mir dieser auch keine Visualisierung an. Nach dem Einstellen der IP Adresse und dem Pfad .../webvisu/ wähle ich eine der JAVA Runtime Environments ( Davon findet der WebVisu Starter 10 verschiedene, die ich alle getestet habe). Wenn man anschließend versucht die Visu zu starten, dann öffnet sich ein neues Java Fenster. Allerdings nur mit komplett weißem Inhalt. Ich gehe davon aus, dass in diesem Fenster normalerweise die Visualisierung angezeigt werden sollte.
Hat jemand dieses Problem schonmal gelöst und weiß welche Einstellungen man im WebVisuStarter genau einstellen muss?
Ein Kollege meinte auch neulich, man könnte diese Visualisierungen mit HTML 5 realisieren. Hat dazu jemand Erfahrungen?

2. Negative Zahl darstellen:

Ich versuche die Außentemperatur einer Wärmpepumpe per Modbus auszulesen. Das klappt auch für Temperaturen über 0 Grad und ich kann die Zahl mit dem Kürzel %.0f in der Visualisierung darstellen. Fällt die Temperatur darunter, dann wird eine Zahl um die 37000 angezeigt soweit ich weiß. Wie muss ich den Modbus Datenpunkt verarbeiten, dass er in der Visualisierung richtig angezeigt wird?

Schönen Abend und beste Grüße!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

1. Für den Aufruf der WebVisu eines PFC´s mit dem WebVisuStarter muss die URL angepasst werden. Der Aufruf in der WebVisuStarter.cfg Datei sollte wie folgt aussehen URL=http://IP-Adresse:8080//

2. Vermutlich wird der Datentyp Word für den Wert verwendet. Dieser hat einen Wertebereich von 0 bis 65535. Damit negative Zahlen angezeigt werden können muss der Datentyp in einen INT Datentyp umgewandelt werden. Dafür gibt es Konvertierungsfunktionen wie zum Beispiel WORD_TO_INT

Beispielcode in ST:
int1:=WORD_TO_INT(word1);
 
Zurück