    Hallo Alle,
    Ich benutze Wago 750-8203 mit CODESYS V2.3. Ich habe Atlas Copco MKIV lokale Steuerung und muss ich die Daten von diese Steuerung gegen CAN Open Master kriegen. Ich benutze die WagoCANLayer2_02.lib und habe meine FUP beigefügt. Ich habe eine Fehler dass ich nur "CAN_BUS_IDLE" bekomme. Kann mir jemend helfen. Was ist die Lösung ?

    Danke für die Hilfe. WAGOBild.JPG
    Zitieren Zitieren Hilfe mit CAN OPEN Layer 2 protocol  

  2. #2
    Registriert seit
    10.04.2014
    Beiträge
    83
    Danke
    2
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Hallo Blackdawn,

    in deinem Baustein CAN_OPEN hast du auch die Fehlermeldung, POU_not_enabled.
    Idle sagt ja nur das er aktuell nichts macht. Ich würde mal darauf tippen das wenn CAN_OPEN nicht aktiviert ist der Rest auch nichts machen kann.

    Gruß

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ccore für den nützlichen Beitrag:

    blackdawn (10.04.2017)

  4. #3
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo Blackdawn,

    der Enableeingang der CAN_OPEN Instanz darf nur so lange anliegen, bis die Schnittstelle erfolgreich geöffnet werden konnte.
    Die Sende- und Empfangsbausteine sollte erst freigegeben werden, wenn die Schnittstelle geöffnet wurde.

    Falls die CAN Schnittstelle vorher auf CANopen eingestellt war, ist unter Umständen ein Neustart mit dem neuen Projekt notwendig.
    Die angehängte Grafik zeigt ein Minimalprogramm:

    CAN Layer2.jpg
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  5. #4
    blackdawn ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.04.2017
    Beiträge
    11
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Wago Support Team,
    Vielen Dank für ihre Antwort. Ich habe die Lösung versucht aber meien Program ziegt die gleichen Fehler. Ich weiß nicht ob CAN-ID Falsch ist, es zeigt diese Fehler? Könnten Sie mir helfen.

    Danke für die Hilfe

    BG
    Fazil.

  6. #5
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo Fazil,

    wurde in der Steuerungskonfiguration das Gerät "CAN Layer2 Device" ausgewählt?

    Sofern die Variable xInterfaceIsOpen auf TRUE gesetzt wurde, wurde die CAN Schnittstelle erfolgreich initialisiert und geöffnet.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  7. #6
    blackdawn ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.04.2017
    Beiträge
    11
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Wago Support Team,
    Danke. xInterfaceIsOpen ist TRUE aber fbInterfaceOpen.CONFIRM = FALSE and fbInterfaceOpen.Error ist noch POU_NOT_ENABLED. Wago PLC ziegt dass CAN LED ist grun aber weiß nicht warum der Fehler.

    BG
    Fazil

  8. #7
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo Fazil,

    wie der Name der Variable schon vermuten lässt, wurde die Schnittstelle erfolgreich geöffnet, sofern xInterfaceIsOpen den Wert TRUE annimmt.
    Schaut man sich das Verhalten des Codes an, so sieht man dass nur einen bis wenige SPS Zyklen der Enable Eingang des Bausteins auf TRUE gesetzt wird.
    Nur in diesem Zustand sind die Ausgangswerte gültig.

    Da der Zweck des Bausteins, das Öffnen der Schnittstelle ist, sollte und darf der Enable Eingang nicht dauerhaft auf TRUE gesetzt werden.

    Zusätzlich sollte man auf dem CAN Bus, sofern mindestens ein weiterer aktiver Teilnehmer vorhanden ist, die zyklisch gesendeten Telegramme sehen.
    Dies wäre nicht möglich, sofern die Schnittstelle nicht erfolgreich geöffnet werden konnte.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  9. #8
    Registriert seit
    10.10.2013
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Wago Support Team,

    ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem Download für die WagoCANLayer2_01.lib bzw. WagoCANLayer2_02.lib.
    Im Wago Download Bereich kann ich sie leider nicht finden. Gibt es eine alternative Quelle?

    Vorab vielen Dank!

    Gruß Martin

  10. #9
    Registriert seit
    09.05.2016
    Beiträge
    65
    Danke
    1
    Erhielt 19 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Hallo Martin,

    die Bibliotheken sind schon bei der Installation dabei.
    Sie liegen im CoDeSys Ordner Targets\WAGO\Libraries\PFC200\


    Grüße

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tobsucht für den nützlichen Beitrag:

    patrolmen (13.03.2018)

  12. #10
    Registriert seit
    10.10.2013
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bin fündig geworden. Danke für die Hilfe!

Ähnliche Themen

  1. CAN Layer 2 mit Bechoff EL6751
    Von CX9020 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.03.2016, 14:01
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.03.2016, 11:46
  3. WINCC V7.0.1 Layer Visible schalten
    Von Hagen im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.12.2013, 21:29
  4. Atlas Copco open protocol (Trace)
    Von leo im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.03.2008, 08:20
  5. Siemens S7 TCP/IP protocol
    Von Tischnoetentoet im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.02.2005, 15:32

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •