    Hallo,
    kann mir jemand die Vorgehensweise beim Einlernen der Adressen erklären, ich komme irgentwie nicht weiter.

    Ich habe einen FUD14, an diesem habe ich den mittleren Schalter auf "LRN" gedreht und die LED Blinkt.
    Wie gehe ich dann weiter vor, oder ist mein Ansatz grundsätzlich falsch?

    Dank!
    Frank

  2. #12
    Registriert seit
    19.06.2017
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Frank,
    wichtig ist, dass der obere Drehschalter auf PCT steht (beim FDU14). Dann den mittleren auf LRN, die LED sollte langsam blinken. Sobald du das Einlern Telegramm verschickt hast (SPS Adresse einlernen) muss die LED aus gehen. Danach wieder den mittleren Drehschalter auf Max und den oberen auf Auto oder eine der Dim Kirvrn.

    Gruß Basti

  3. #13
    Registriert seit
    26.05.2011
    Beiträge
    70
    Danke
    5
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Doppelpost

    Gruß
    Frank
    Geändert von fraggle-m (05.09.2018 um 09:20 Uhr)

  4. #14
    Registriert seit
    19.06.2017
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hm, vielleicht musst du ausführlicher beschreiben, wo das Problem ist.
    Bis jetzt verstehe ich es noch nicht

  5. #15
    Registriert seit
    26.05.2011
    Beiträge
    70
    Danke
    5
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Danke, das mit dem Einlernen hat funktioniert .

    Gruß
    Frank

  6. #16
    Registriert seit
    26.05.2011
    Beiträge
    70
    Danke
    5
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich hätte da noch eine Frage, kann man beim FUD14 auch den Zustand des Dimmers abfragen (Rückmeldung) ?

    bei der Visu gibt es ja auch noch den Button in der Mitte für die Adressierung, hat dieser beim FUD14 auch eine Funktion?

    Gruss
    Frank

  7. #17
    Registriert seit
    09.05.2016
    Beiträge
    69
    Danke
    1
    Erhielt 19 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Hallo Frank,

    es gibt ein Anfragetelegramm. Auf dieses Telegramm antwortet der Dimmer mit seinem Status.
    Dazu muss der Dimmer allerdings seine Adresse vom FAM14 Kopfmodul erhalten haben.
    Ist diese Adresse nicht vergeben, so antwortet der Dimmer nicht.

    Soweit zumindest mein Stand.

    Grüße

  8. #18
    Registriert seit
    09.05.2007
    Beiträge
    194
    Danke
    16
    Erhielt 25 Danke für 24 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ich hätte ein einfache Fragen zur Hardware:

    -Welche RS485 Schnittstelle benutzt ihr?
    -Welche Einstellungen an der Seriellen? (Baud, Parität etc.)
    - braucht man jetzt einen FAM14 oder nicht?
    -Wenn Ja, geht parallel Betrieb Fam14/SPS
    -Wenn nein, wie speist ihr ein? (mit Eltako Komponente oder Marke Eigenbau)

    Vielen Dank
    Gert

  9. #19
    Registriert seit
    26.05.2011
    Beiträge
    70
    Danke
    5
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    die RS485 Schnittstelle muss frei parametrierbar sein, z.b. eine 750-652.
    Du kannst den FAM14 parallel zur SPS betreiben, ist aber nicht aus meiner sicht auch nicht nötig.
    Ich nutze ein FBA14 zur Verbindung des RS 485 Mit der SPS, man kann darüber auch 12V zur Versorgung einspeisen.

    Gruss
    Frank

Ähnliche Themen

  1. Eltako MS Multisensor & Wago 750-653
    Von griel im Forum WAGO
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 18.09.2017, 09:29
  2. TIA Suche FB für Eltako Dimmer Hutschienenbaustein
    Von kami im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.01.2016, 17:29
  3. Biete: Eltako Dimmer EUD12NPN-UC
    Von forellengarten im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.04.2013, 22:25
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.11.2012, 11:49
  5. Wago 750-653 RS485 - Mehrere Teilnehmer?
    Von backflip im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 21:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •