Eltako FUD14 RS485 Dimmer mit Wago 750 möglich?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe die von Basti aufgeführte Lösung bei uns auch implementiert. Wir nutzen Sie für die FUD14 Dimmer. An der Stelle will ich mich bei Ihm bedanken, ohne die Vorlage hätte ich es wohl nicht zum laufen bekommen.

@Stefan
Zum Einlernen der Adressen habe ich mir folgendes Dokumentiert:

Einlernen der Adressen für die Dimmer:
1: Obere Drehschalter vom FUD14 (Dimmer) auf PCT stellen.
2: Dann den mittleren auf LRN, die LED sollte langsam blinken. Sobald man das Einlern Telegramm via Codesys über "Visu Eltako" verschickt hat "SPS Adresse einlernen" muss die LED aus gehen.
3: Danach wieder den mittleren Drehschalter auf Max und den oberen auf Auto.

Den in der "Visu Eltako" aufgeführte Befehl "Geräteadresse einlernen (nur Rückmeldung)" habe ich nicht benötigt.
Wichtig ist auch, dass die Gerätekonfiguration und die Geräteadresse der FUD14 vorher gelöscht werden.

Dem Dimmer eins hatte ich zunächst die Adresse 1, dem Dimmer zwei die Adresse 2 zugewiesen. Dies hatte bei uns zu dem Problemen geführt, dass beim Ansteuern des zweiten Dimmers auch immer noch der erste Dimmer angesteuert werden!? Workaround war am Ende, dass Dimmer eins die Adresse 11, Dimmer zwei die Adresse 22 erhalten hat. Seitdem funktioniert es einwandfrei.

@All
Hat jemand die von Basti aufgeführte Lösung unter Codesys 3.5 von 3S zum laufen bekommen? Mir fehlen hier die nötigen Funktionsbausteine von Wago. Eine Lizenz für e cockpit ist mir für den privaten Einsatz doch etwas zu teuer.

Gruß

Micha
 
Hat jemand dieses Programm auf e! Cockpit (Codesys3.x) ausgeführt? Mein Versuch, das BastianB-Programm zu konvertieren, ist gescheitert.Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn das (konvertierte) Programm hier geteilt werden kann. Danke im Voraus!(Sorry, dieser Text wurde von Google vom Niederländischen ins Deutsche übersetzt. Er wird zweifellos gramatisch falsch sein :))

Jeffrey
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hat jemand dieses Programm auf e! Cockpit (Codesys3.x) ausgeführt?Mein Versuch, das BastianB-Programm zu konvertieren, ist gescheitert.Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn das (konvertierte) Programm hier geteilt werden kann.Danke im Voraus!(Sorry, dieser Text wurde von Google vom Niederländischen ins Deutsche übersetzt. Er wird zweifellos gramatisch falsch sein :))
Sorry für meine OffTopic-Nicht-Antwort, aber von diesem Exemplar einer GoogleÜbersetzung bin ich absolut begeistert!
Ob Google wohl genau so gut von GlasKugelDeutsch (in manchen der hiesigen Threads) in verständliches Deutsch übersetzen kann ... einen Versuch wäre es wert! ;)
 
Can someone verify the following teach-in telegram:
data[0] := 16#A5; //sync bytes 1
data[1] := 16#5A; //sync byte 0
data[2] := 16#0B; //h_sync
data[3] := 16#07; //ORG
data[4] := 16#02; //Data_Byte3
data[5] := 16#00; //Data_Byte2 dim value
data[6] := 16#00; //Data_Byte1 dim speed
data[7] := 16#00; //Data_Byte0
data[8] := 16#00; //ID_BYTE3
data[9] := 16#00; //ID_BYTE2
data[10] := 16#00; //ID_BYTE1
data[11] := 16#10; //ID_BYTE0 (addr)
data[12] := 16#00; //STATUS
data[13] := 16#24; //CHECKSUM (sum off all bytes start from h_sync incl)
I cannot get it to work (with a PFC200), the led on the FUD14 doesn't go out after sending the teach in telegram.

Translated with google ;)
 
Hallo zusammen,

im Anhang findet Ihr eine lauffähige Version auf Basis der PFC200 und eCockpit. Ich hoffe ich habe alle wichtigen Elemente exportiert.
Meldet Euch sollte was fehlen.

Gruß

Micha
 

Anhänge

  • RS485 Dimmen.zip
    33 KB · Aufrufe: 14
Hallo zusammen,

im Anhang findet Ihr eine lauffähige Version auf Basis der PFC200 und eCockpit. Ich hoffe ich habe alle wichtigen Elemente exportiert.
Meldet Euch sollte was fehlen.

Gruß

Micha
1673020653593.png

Danke Micha,

Ich habe versucht, Ihren Export in Wago ecockpit zum Laufen zu bringen, aber es fehlen noch einige Dinge. Die Fehlermeldungen habe ich angehängt. Könnten Sie die fehlenden Teile hinzufügen (und vielleicht einige Hinweise zur Lösung der anderen Fehler geben)?

Vielen Dank im Voraus!
 
Hallo,

da fehlen unter anderem noch Bibliotheken. Die müssen über den Bibliotheksverwalter eingebunden werden. z.B. WagoAppCom

RS85_Interface_Adjust ist die serielle Schnittstelle, ich vermute mal eine 750-652. Dort mußt Du Deine Schnittstelle angeben. Auswahl am Besten über F2.

Dann ist noch die Oscat Building Bibliothek eingebunden (www.oscat.de). Die ist aber nicht unbedingt notwendig für die Grundfuktionalität.

DI_Kueche_Mitte_Links ist ein digitaler Eingang.

Für die Visu scheint noch etwas zu fehlen.

Damit solltest Du erst einmal weiterkommen

Gruß
 
Zurück
Oben