Wago 880 und Fronius Wechselrichter per Modbus

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ach so - habe ich falsch verstanden.

Beispiel:
Die Adresse von AC Phase-A Current value 40074

Gib bei der Adresse 10# 74 ein dann sollte bei 16# 004A stehen

Welchen Wert bekommst Du? Sollte ca. 230 sein



 
Noch was
Die Komunikation steht zwischen WAGO und dem Wechselrichter?
Im Anhang sollte es so ähnlich aussehen - unten ist MBCFG_Error = MBCFG_NO_Error dann ist deine Verbindung i.O.

Wolfgang
 

Anhänge

  • Modbus1.pdf
    104,1 KB · Aufrufe: 53
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Geht nicht ;)

Habe mal Bilder beigefügt. Habe noch ne zweite Wago per Modbus eingebunden und das läuft ohne Probleme. Irgendwas mach ich gründlich falsch.

Gruß
 

Anhänge

  • 13.jpg
    13.jpg
    59,5 KB · Aufrufe: 52
  • 12.jpg
    12.jpg
    103,9 KB · Aufrufe: 50
  • 11.jpg
    11.jpg
    148,5 KB · Aufrufe: 48
Hallo ,

Du hast keine Verbindung.
Die WAGO Steuerungen nehmen den Port 502, das ist richtig - der ist auch bei Dir eingetragen - der Fronius Wechselrichter?? Welchen Port nehmen die??

Wolfgang
 
Ja, kann den Port auch einstellen. Der darf aber gleich sein oder?

Siehe Bild.
 

Anhänge

  • 14.png
    14.png
    24,2 KB · Aufrufe: 37
Hallo,

versteift euch nicht auf den Port. 502 ist ok.
Es wird eine Verbindung hergestellt, ansonsten wurde die Meldung "MBCFG_TCP_RTU_ERROR_0x96" ausgegeben werden.
Da aber die Meldung "MBCFG_NO_RESPONSE_RECEIVED" kommt, wird nur keine Antwort empfangen. Bzw. der Slave antwortet nicht.

Ich würde hier eher in Richtung Unit ID schauen. Es wird standardmäßig die 0 genutzt. Es kann sein, dass der Wechselrichter mit der 1 oder 255 angesprochen werden möchte.


Grüße
 
Hallo,

also ich habe mal mit Fronius telefoniert.

Port ist 502 oder was ich einstelle.
ID konnte er auch nicht wirklich sagen :confused:
IP Adresse sollte auch stimmen.

Was ich jetzt aber verstanden habe, hoffe ich, der Wechselrichter ist ein Master. Kann das sein?!
Müßte ich dann nicht als Slave drauf zu greifen?!

Gruß und Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

dass der Wechselrichter der Master sein soll, halte ich für unwahrscheinlich.
Der Master fragt als Client den Slave ab. Ein Slave kann nur auf eine Anfrage antworten.
Der Wechselrichter wird eher als Server Modbusregister bereitstellen.

Grüße
 
Kurz ich komme nicht weiter.

Mit Master habe ich das so verstanden. Der erste Umrichter ist Master und hat man mehrere werden die Slave. Somit kommezieren diese Untereinander.
 
Hi mfreye

Vorab, ichhabe NICHT alles durchgelesen !

Gehen die Grundsachen ?

Vorab:
Modbus TCP ?
Fronius als Master --> sollte stimmen würde ich sagen. ?

Falls Modbus TCP --> Geht der Ping von einem Rechner zur Fronius ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vorab, ichhabe NICHT alles durchgelesen !
Alles Gut :)

Ja. (siehe auch Bild)

Fronius als Master --> sollte stimmen würde ich sagen. ?
OK, würde passen mit dem was ich bis jetzt gelesen habe.

Falls Modbus TCP --> Geht der Ping von einem Rechner zur Fronius ?
Ja, kann auch auf die Weboberfläche (siehe auch Bild).
 

Anhänge

  • 1.jpg
    1.jpg
    91,9 KB · Aufrufe: 27
  • 2.jpg
    2.jpg
    72,5 KB · Aufrufe: 31
  • 13.jpg
    13.jpg
    59,5 KB · Aufrufe: 26
O.K.

Zugriff und Grundsätzliches in der Fronius sollten passen !

Schau doch mal in der Wago WBM die Netzwerkeinstellungen an:
- IP-Adresse (Keine Doppelzuweisung)
- Subnetmask
- Sind die Port/Dienste freigeschaltet
- . . .
 
Zugriff und Grundsätzliches in der Fronius sollten passen !
OK.

IP-Adresse (Keine Doppelzuweisung)
Nein, jedes Gerät hat eine fixe IP.

255.255.255.0

Sind die Port/Dienste freigeschaltet
Denke ja, siehe auch Bild.


Ich habe zwei weitere Wago SPS per Modbus, an der ersten Wago SPS angebunden.
880 Master 192.168.134.20
880 Salve 192.168.134.21 502
843 Salve 192.168.134.22 502
 

Anhänge

  • 1.jpg
    1.jpg
    37,4 KB · Aufrufe: 19
  • 2.jpg
    2.jpg
    109,8 KB · Aufrufe: 17
  • 3.jpg
    3.jpg
    102,1 KB · Aufrufe: 15
Sorry, das ist nicht verständlich.

Also Modbus geht Grundsätzlich. Da ich die Wago's untereinander so eingebunden habe.

Aber, keine Wago will mit dem WR Fronius.
 
Hab nochmals nachgelesen !

Die Wago sollte trotz alledem der Master sein ! ?

Die Fronius die Slaves .

Die Unit_ID ist die "Slave-Adresse".

Ich denke, du hast z.b. 10 Fronius
Alle haben die identische IP-Adresse.
Der erste erhält z.b. die Unit_ID 1
Der zweite die UNIT_ID die 2


Versuche doch mal z.b. das ansprechen mit der Unit_ID 1.

Was kommt da raus ?
 