Frage 1
kann man die Konfiguration einen Wago CanOpen 750-307 rücklesen?
oder ist es ein OneWay, also nur vom Konfigprogramm in die Baugruppe rein schreiben ?

Frage 2
habe eine defekte Maschine wo ich keine SPS erkennen kann.
Nur die
- Wago CanOpen mit I/Os
- 6 SEW FUs
Ist es möglich dass einer FUs als SPS fungiert ?

gruss
 
Hi Senator,

zu Frage 1:
Das Wago-Handbuch zu dieser Baugruppe (S.55) behauptet, daß zwei Server-SDO zum Auslesen der Konfigurationsdaten existieren. Also wäre die Antwort "ja".

Zu Frage 2:
Ja, man sucht in dieser Konfiguration die Intelligenz bzw. den "Master", aber ich kann mir nicht vorstellen, daß das die FU machen. Warum?
Man wird ja immer mal überrascht...aber trotzdem...
Vielleuicht kommt ja auch Bruchsal eine Erleuchtung...
Mathias
 