Thema: Codesys und Wago 750 (HW Adressierung)

  1. #1
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich bin grad beim Projektieren (Programmieren) einer 750-833 mit Hardware usw.
    Jetzt habe ich festgestellt dass die Vergabe der E/As Adressen von der eingesetzten Peripherie abhänig ist.
    1. ana Es
    2. dig Es
    3. ana As
    4. dig As

    jetzt habe ich folgende Frage :

    Wenn ich die HW erzeugt habe, die Steuerung in Betrieb gesetzt habe und zB ein Analogeingangsmodul ergänzen muss, dann schiebt es mir die digitalen Eingänge um ein Wort nach oben. dto. Ausgänge bei AAs.
    Hat einer von Euch schon das Problem gehabt ?
    Gibt es da eine Lösung ?

    Grüsse & Danke
    Michael
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Codesys und Wago 750 (HW Adressierung)  

  2. #2
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Waelder
    Hallo,

    ...

    Wenn ich die HW erzeugt habe, die Steuerung in Betrieb gesetzt habe und zB ein Analogeingangsmodul ergänzen muss, dann schiebt es mir die digitalen Eingänge um ein Wort nach oben. dto. Ausgänge bei AAs.
    Hat einer von Euch schon das Problem gehabt ?
    Gibt es da eine Lösung ?


    ...
    Frage 1: Ja (mit diversen Wago-Controlern)
    Frage 2. Nein, keine mir bekannte.

    Gibt es eigentlich Varianten von Codesys mit einem vernünftigen HW-Konfigurator? Andersrum: muß man den Vorteil der relativen Unabhängigkeit von der Hardware mit so einem Nachteil erkaufen?
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter

    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")

  3. #3
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Also Lt Wago gibt es da eine Bibliothek um die E/As zu Moven. Wie soll das gehen bei jeder HW Ergänzung dass Prog umstellen ? Das mit der HWkonfi ist wirklich nicht toll

    Ach ja.. wenn ein Controller Eingestellt wurde zb den 833 die HW konfiguriert wurde und anschliessend die Steuerung von 750-833 auf none umgestellt wird kann keine HWkonfi mehr gemacht werden.. nochmal :

    Grüsse.
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren weiteres..  

  4. #4
    Registriert seit
    14.03.2006
    Beiträge
    69
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Es ist Standartmässig so, dass die Analogen Module automatisch die unteren Wortadressen zugewiesen bekommen.
    Dies wird gemacht, damit keine Bits frei bleiben, wenn z.B. nur eine 2DI Karte gesteckt wird.
    Also erfolgt die Adressierung so, dass es mit dem Eingangswort 0 startet, dann 1, 2 und so weiter. Dann kommen die Digitalen Eingänge word 3 (übrigens auch wortweise I3.0 bis 3.15). Steckt mann eine weitere Analoge EKarte, wird diese von der Config-Seite automatisch nach oben verschoben, so dass in diesem Fall die DIs auf Wort 4 liegen. Ausgänge genau so.

    Nicht alle Geräte haben die Möglichkeit, die Adressen zu verschieben, glaube ich.

    Ich denke, es ist wie bei allen Herstellern alles historisch gewachsen um Speicherplatz zu sparen.
    ............. des Bauers letzter Rat - ist Draht !
    Zitieren Zitieren Reihenfolge  

  5. #5
    Registriert seit
    31.08.2006
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Es ist richtig das rechtsseitiges anbauen von analogen oder komplexen E/A-Modulen die Adressen der binären Module verschiebt.
    Dieses ist gewollt um das Prozeßabbild der binären E/A-Module zusammenzufassen und damit Platz zu sparen.

    Der Anwender hat die Wahl ob er sich um die Adressvergabe kümmern möchte oder nicht.

    1. Variante (nicht kümmern): Automatische E/A-Adressberechnung durch CoDeSys.
    Der Anwender nutzt den E/A-Konfigurator in der CoDeSys-Steuerungskonfiguration. Hier können direkt die SPS-Variablen definiert werden und später im SPS-Programm verwendet werden. Die Berechnung der E/A-Adressen übernimmt CoDeSys

    2. Variante (kümmern): Der Anwender will den E/A-Konfigurator nicht nutzen und selbst die Adressen berechnen.
    Dazu sollten die E/A-Variablen mit den (selbst) berechneten Adressen zentral im SPS-Programm abgelegt werden (z.B. in der globalen Variablenliste). Bei Änderungen werden dann die Adressen der binären E/A's an dieser zentralen Stelle geändert.
    Alternativ kann man die Bausteine SetDigitalInputOffset und SetDigitalOutputOffset verwenden um die digitalen Adressen nach "oben" zu schieben, damit diese sich nicht ändern wenn ein analoges Modul hinzugesteckt wird.
    Eine Nutzung dieser beiden Bausteine in Verbindung mit Variante 1. ist nicht möglich und auch nicht notwendig, da dort CoDeSys die Adressberechnung übernimmt.

  6. #6
    Registriert seit
    13.02.2014
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich hab dazu auch eine Frage wenn ich jetzt mehre Offset haben will z.B EG Byte 100, 1.Stock Byte 200, 2.Stock Byte 300
    Weil mein K-Bus durch ein 750-628,627 aufgeteilt ist wäre es schön wenn man nicht bei jeder Erweiterung die E/A verschieben muss.
    Wenn ja, wie schaut das dann in Codesys aus.

    Danke im voraus

    Gruß Thomas

  7. #7
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @Programmierer100
    Die Frage ist sehr leicht zu beantworten: Das geht nicht, der Koppler erzeugt ein Prozessabbild eben wie die HW gesteckt ist.

    Am besten die EA Var in der Steuerungskonfig mit Symbol versehen,
    und schon ist es absolut egal, wenn sich Adressen verschieben.
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. Wago 750-841, mit Codesys
    Von odehnert im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 12:26
  2. Indirekte Adressierung bei Codesys/TwinCat
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 20:00
  3. WAGO 750-849 mit CoDeSys
    Von boheck im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 20:36
  4. CoDeSys und wago 841
    Von dumbo2 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 12:43
  5. Codesys (Wago) und OPC
    Von Tennar im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 09:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •