Viel interessanter: Welcher ist es jetzt?
Ich habe nach fünf Monaten Abstinenz wieder zur 849 gegriffen und BOOOM ... genau das gleiche Problem.
FW 01.01.32(05)
 
FW05 vom 04.07.2012 wäre offiziell die aktuellste.

Seit Erscheinen vom 889er habe ich nur noch den in Projekten verwendet.

also wohl goto WAGO-Support
 
Was ich nicht verstehe ist, dass ich die PAs von IPController (1.0.1) und Router (1.1.0) problemlos setzen kann, aber die Applikation nicht. Auch alle Geräte hinter dem Router (1.1.1 etc) sind programmierbar. Und das merkwürdige daran: Es lief schon mal. Das einzige was ich in der Zwischenzeit geändert hab war das Update von ETS5 auf 5.5.3?!?
 
Ok. Erledigt. Wenn ich den Haken bei "Direkte IP-Verbindung" raus nehme, dann gehts. Warum auch immer - ist ja schließlich ein IP-Gerät :confused:
 
Hallo,

habe jetzt auch das Problem mit dem IP-Controller. Er läst sich nicht mehr Programmieren. ETS 5.5.4
Firmware ist die 5.
Die Routerapplikation läst sich bei mir auch nur mit der PA in einem Rutsch übertragen.
Gibt es von WAGO dafür eine offizielle vorgehensweise?????
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würd mich einerseits an den Wago-Support wenden, damit diese auch offiziell über die Umstände informiert sind und
andererseits auch bei KNX mal ein Ticket aufmachen.
 
Servus,

bei mir habe ich nur das FW-Update gemacht, danach ging es mit allen zuvor gewählten Einstellungen. Seit dem habe ich auch keine Probleme mehr damit gehabt.
 
Und WELCHE FW hast Du jetzt?

Das wurdest Du weiter oben schonmal gefragt, genaus, welche vorher drauf war.:cool:
 
Also bei mir ist jetzt laut WBM die Firmware 01.01.37(00) drauf.
Ist laut Support eine Beta.
Die unverträglichkeit ETS5 zum 750-849 ist also bekannt.
 