750 8207 nur noch per linux/putty erreichbar

zernix

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
guten tag ich beschreibe euch kurz meine lage/Vorgeschichte

bei dem controller 8207 der ja auch ein 3g modem besitzt
bauen wir eine vpn Verbindung über umts auf

stelle ich nun im WBM oder per Serielle Schnittstelle eine DHCP IP vergabe ein bezieht das Modem zwar die von VPN
vergebene DHCP IP ein allerdings bekommt der Controller keine IP vergabe mehr

nun wurde sich über putty auf den Controller geloggt um eben die Modemverbindung zu überprüfen
diese steht auch wie sie soll

um jedoch auf putty sich drauf zu loggen muss dies ja im WBM eingestellt werden "Linux"

seit diesem punkt kommt keiner mehr AußER über putty auf unseren Controller


Werkseinstellung zurücksetzten per Knopf am Controller bringt auch nix

woran kann das liegen?

bin für jede Hilfe dankbar
 
Hallo,

ich hoffe ich habe dein bisheriges Vorgehen richtig verstanden. Um sich via Putty zu verbinden musst denn Kontroller nicht auf "Linux" umstellen, allein der jeweilige Dienst/Port muss aktiv sein.

Wenn du mit dem Controller verbunden bist kannst du mittels "cmb" eine Art Nachbau des WBMs aufrufen - evtl. kannst du hier deine Einstellungen überprüfen und anpassen.

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
schonmal danke für den vorschlag

ja was mich total verwirrt ist warum ich einfach nicht mit mit dem seriellen wago kabel eine Verbindung herstellen kann
vorher ging das reibungslos egal ob ich es auf dhcp stellte
auf werkseinstellung zurücksetzte egal per usb/seriell ging es immer

seitdem wir das erste mal per putty drauf waren geht außer putty eben nichts mehr :/
 
Hallo zernix,

wenn ich dich richtig verstehe, dann möchtest du mit unserem Service-Kabel eine WAGO Service-Kommunikation aufbauen. Diese Kommunikation wird z.B. bei einer Programmübertragung im CoDeSys oder im WAGO Ethernet Settings benötigt. Zuvor hast du jedoch den Owner der Service Schnittstelle auf die Linux Konsole konfiguriert.
Um wieder eine WAGO Service-Kommunikation zu ermöglichen, musst du die Service Schnittstelle im WBM auf den Owner "Wago Service Communication" konfigurieren.
Im Anhang findest du ein Screenshot, wo dies im WBM erfolgt. Da scheinbar keine Verbindung zum WBM möglich ist, hättest du, wie Sagas bereits sagte, die Möglichkeit mit dem CBM zu arbeiten. Dieses startest du mit dem Kommando "cbm" im Linux CLI des Controllers. Leider kannst du hier den Owner der Service Schnittstelle nicht verändern. Aus diesem Grund würde ich dir vorschlagen, dem Controller eine temporäre statische IP-Adresse für die Schnittstelle X1 zuzuweisen. So kannst du ihn wieder über das WBM konfigurieren. Mit dem unten beschriebenen Vorgang bekommt der Controller die IP-Adresse 192.168.1.17.

1) Betriebsartenschalter in die STOP-Position bringen
2) Betätigen des Reset-Tasters (RST) länger als 8 Sekunden (Ausführung wird durch eine orange blinkende „SYS“-LEDs signalisiert)
3) Neustarten des Controllers, um temporäre statische IP-Adresse zu verwerfen

 

Anhänge

  • Screenshot_1.PNG
    Screenshot_1.PNG
    69,9 KB · Aufrufe: 10
Zurück
Oben