    Hallo zusammen,

    wir setzen seit Jahren Controller von WAGO mit Codesys 2.3 ein (750-881).
    Auf diesen Controller wiederum greift eine Windows-Anwendung (Drittgerät) über Modbus zu und liest+schreibt Merkeradressen direkt.

    Das hat bisher immer funktioniert und auch ohne jede vorzunehmende Einstellung am Controller, daher wurde sich darum auch nicht weiter gekümmert.


    Jetzt stellen wir auf den PFC100, bei diesem scheint das aber nicht mehr zu funktionieren. Es wird keine Verbindung zwischen dem Drittgerät und dem Controller hergestellt und Merkeradressen lassen sich auch nicht schreiben.

    Ich habe nun im e!cockpit einen "generic modbus master" eingefügt und diesen über modbus tcp zum Controller verbunden. hier kann ich nun Variablen "veröffentlichen".

    Meine Frage ist nun ob ich das wirklich so machen muss oder ob ich den komplett falschen Weg gehe.

    Der Controller zeigt im online-modus bisher auch an "modbus nicht aktiv".

    Vielleicht kann jemand helfen.

    Danke vorab und Grüße,
    Florian Helmer
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Modbus-Verbindung Drittgerät zu PFC100  

  2. "Halllo,

    das Modbus-Mapping ist unter e!cockpit komplett anders.

    Schau mal in der Hilfe zu e!cockpit nach. Da ist es beschrieben. Du mußt im Controller einen Modbus Slave anlegen, wenn Du von Aussen darauf zugreifen willst. Und danach die Variablen mit dazugehöriger Registeradresse anlegen.

    Eventuell mußt Du Modbus TCP auch noch im WBM freigeben.

    Habe mir das jetzt mal nur durchgelesen. Erprobt habe ich das aber auch noch nicht. Bin noch nicht dazu gekommen.

    Gruß"


  3. #2
    Join Date
    13.12.2011
    Location
    Bückeburg
    Posts
    2,454
    Danke
    294
    Erhielt 348 Danke für 307 Beiträge

    Default

    Haben sich vielleicht die Sicherheitseinstellungen geändert? Bei Beckhoff war es z.B. so, dass ab einer gewissen Firmware sich diverse Default-Einstellungen geändert haben (z.B. Zugriff per CERHOST)

  4. #3
    Join Date
    20.01.2012
    Posts
    257
    Danke
    0
    Erhielt 78 Danke für 74 Beiträge

    Default

    Halllo,

    das Modbus-Mapping ist unter e!cockpit komplett anders.

    Schau mal in der Hilfe zu e!cockpit nach. Da ist es beschrieben. Du mußt im Controller einen Modbus Slave anlegen, wenn Du von Aussen darauf zugreifen willst. Und danach die Variablen mit dazugehöriger Registeradresse anlegen.

    Eventuell mußt Du Modbus TCP auch noch im WBM freigeben.

    Habe mir das jetzt mal nur durchgelesen. Erprobt habe ich das aber auch noch nicht. Bin noch nicht dazu gekommen.

    Gruß

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thruser für den nützlichen Beitrag:

    KingHelmer (15.11.2017)

  6. #4
    Join Date
    20.03.2014
    Posts
    47
    Danke
    1
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Default

    Hallo auch von mir,

    wie Thruser schon schrieb ist die gesamte Konzept wohl geändert worden. Je nach Firmeware kann es wohl auch sein das die Check-Box für die Port Freigabe falsch/invertiert dargestellt wird.

    Als Übergangslösung nutze ich momentan den FbMbSimpleServerTcp und legen das Input- und Holding-Register übereinander --> Schreiben und Lesen gleichzeit. Anschließend legen ich mit einem Union ein typ_struct darüber.

    Vielleicht hilft das dem einen oder anderen weiter.

    Grüße

    P.S.: Für 2018 ist wohl eine Änderung bei der ModBus-Config angekündigt.

  7. #5
    KingHelmer's Avatar
    KingHelmer is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    21.02.2011
    Location
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    Posts
    1,014
    Danke
    118
    Erhielt 134 Danke für 107 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Antworten!
    Hatte mir schon fast gedacht, dass es komplett neu gemacht wurde.

    Ich werde dann mal ein wenig rumprobieren müssen...

    Danke euch für die Antworten.

Similar Threads

  1. Replies: 6
    Last Post: 01.09.2017, 06:56
  2. Replies: 12
    Last Post: 16.11.2016, 17:20
  3. Multible Modbus-RTU mit PFC100/200
    By Fabpicard in forum WAGO
    Replies: 0
    Last Post: 16.09.2016, 02:08
  4. TIA Modbus TCP/IP Verbindung zu Vacon FU
    By life1989 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 03.04.2015, 10:09
  5. Modbus Verbindung geht aus
    By stefanhahhen in forum Feldbusse
    Replies: 2
    Last Post: 19.01.2013, 07:54

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •