Ich habe ein Problem mit einem Dali-Master, der von einer SPS 750-881 verwaltet wird.
Ich habe den Dali Master konfiguriert und es hat einen Monat lang perfekt funktioniert.

Jetzt muss ich Änderungen am Dali-Bus vornehmen und wenn ich versuche, eine Verbindung zum Dali Configurator herzustellen, sehe ich eine Nachricht, die nicht verbunden werden kann, weil sich die SPS im Run-Modus befindet. Aber es ist nicht in Betrieb.

Ich habe versucht, die SPS zu trennen und neu zu starten, aber ich kann immer noch nicht mit dem Dali-Konfigurator mit dem Dali 753-647 kommunizieren.

In Codesys kann ich die Vorschaltgeräte steuern, aber nachdem ich versucht habe, mich mit dem Dali-Konfigurator zu verbinden, funktioniert es nicht mehr. Also muss ich das Programm herunterladen.

Haben Sie Erfahrung?

Danke.
 
Die SPS ist also in Stop? Gehst du über LAN oder seriell auf die SPS?
Wenn du mit dem Dali Konfigurator Verbunden warst, dann musst auf Verbindung trennen drücken, dann kann die SPS wieder kommunizieren.

Vielleicht warst Du ja online, hast aber vergessen den Dali Konfigurator wieder zu trennen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit der SPS in RUN funktioniert das dali-Modul perfekt, da es die LED-Treiber mit einem Touchscreen steuert.

Wenn ich die SPS anhalte, neue Treiber mit dem Dali-Konfigurator zu erwerben, stellt die Software keine Verbindung zum Modul her.
Die Nachricht, an die ich gehe, wird angezeigt.

Es ist kein Softwareproblem, weil ich andere SPSen mit anderen Dali-Modulen im System habe und mit dem Konfigurator leise kommuniziere.

Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich tun soll.

Screenshot 2017-11-16 13.07.50.jpg
 
Wenn du jetzt auf Si drückst sollte sich der Konfigurator mit der Klemme verbinden, Befehle der SPS werden dann ignoriert.
Falls du die SPS mit der Codesys auf Stop setzt und dich dann mit dem Dali Konfigurator verbindest, sollte diese Meldung nicht kommen, sondern nach ca. 10sec die Verbindung zur Dali Klemme bestehen.

Ich sehe unten rechts ein Ausrufezeichen bei deinem Netzwerksymbol ( Windows). Hast du dich über einen Router mit der Wago verbunden hast du vermutlich ein anders Problem.

Was passiert den wenn die Si drückst?
 
Das Ausrufezeichen bezieht sich auf die Internetverbindung, die nicht vorhanden ist. Nach der beiliegenden Meldung kann keine Verbindung zur SPS hergestellt werden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jetzt werde ich versuchen das dali Modul zu deaktivieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo domocla,

die Erklärung von "goifalracer" ist korrekt.
Bitte stellen Sie sicher, dass der PC mit dem Controller über Ethernet verbunden ist und der PC und der Controller sich in dem selben IP Netz befinden.
Weiter sollte sicher gestellt werden, dass auf der SPS ein Dali Master Baustein aufgerufen wird und sich im Run-Modus befindet.
Alternativ kann der Controller auch im Stop-Modus stehen, dann wird die Kommunikation nicht über den Masterbaustein initialisiert und der Controller muss nicht in den SPS-Modus geschaltet werden.
Im Anschluss kann die Verbindung wie von "goifalracer" beschrieben hergestellt werden.
Sollte die Verbindung nicht zu stande kommen kann dies an verschiedenen Faktoren liegen:
- Zu kurze Zykluszeiten im Tasksystem
- nicht korrekte Verwendung des "FBMASTER753-647" in dem IEC Projekt(falsche Adresse des Moduls)
- Nutzung von nicht geeigneten Dali Bibliotheken(PFC / 88x)
- Fehlende Spannungsversorgung an dem Dali Modul 753-647
- Kurzschluss auf der Dali-Linie

Telefonische Unterstützung oder eine Fernwartung kann bei dem Wago Support angefordert werden.
 