Nutzdaten Wago 750-653 RS485 Modbus

jboeck

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich bin gerade dabei, Statusmeldungen von einem Heizhaus via Modbus RTU zu übertragen.
Auf der einen Seite ein 705-842 + 750-653/000-002 und im Heizhaus ein 750-312 + 2x750-403 + 750-456 .
Kann ich das nun überhaupt mit der 750-653 machen? Auf dem Datenblat steht 3Byte Nutzdaten, ich hab ja in meinem Fall 6Byte.

Danke für Eure Hilfe...

Viele Grüße,
Jan
 
Hallo Jan,

die 750-653 ist eine serielle RS-485 Schnittstelle. D.h. die Bytes werden nacheinander übertragen. Theoretisch können also unendlich lange Datentelegramme übertragen werden. In der Praxis sind einige Randbedingungen zu beachten. Ein "Flaschenhals" entsteht dadurch, dass bedingt durch das nur 3 Byte große Prozessabbild der 750-653 pro Programmzyklus des SPS Programmes auf dem 750-842 nur ein Byte Nutzdaten aus der 750-653/000-002 über den K-Bus ausgelesen werden kann.
Da du aber nur drei Modbus-Register lesen musst, wird das hinreichend schnell sein auch wenn man bedenkt, dass der Modbus-Master Baustein eine Vielzahl von Programmzyklen braucht, um einmal das Prozessabbild aus dem 750-312 auszulesen.
 