Hallo zusammen,

gibt es eine Möglichkeit bei dem Baustein FBDPT_KNX die Telegramme anzupassen.
Dass z.B. bei positiver Flanke ein EIN Telegramm bei negativer Flanke aber kein Telegramm.
Hintergrund ist der, ich gehe mit einem Impuls auf die Wago und leite das Signal mit dem FBDPT_Switch an einen Aktor mit Treppenhausfunktion, der aber auf das AUS Telegramm reagiert und sofort wieder abschaltet.

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Grüße, Jan
 
Vielleicht verstehe ich Dich nicht richtig, aber wenn Du nur eine positive Flanke auswerten möchtest, nimm doch den Baustein r_trig.

Gruß

Onno
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Onno,

mein Problem ist nicht die Flankenauswertung sondern der KNX Kommunikationsbaustein. Der sendet nämlich bei steigender Flanke ein EIN und bei fallender Flanke ein AUS Telegramm.
Ich möcht aber das AUS Telegramm unterdrücken. Das ist im Bereich KNX eine übliche Funktion.

Gruß, Jan
 
Hallo nochmal,

hat sich erstmal erledigt... Ich setze den xSwitch_IN des Bausteins einfach auf dauerhaft TRUE und mit der positive Flanke des Taster gehe ich auf xUpdate_KNX.
Dann wird nur ein EIN Telegramm ausgelöst.

Viele Grüße, Jan
 