Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: KNX_02.lib FBDPT_Switch Telegramme anpassen

  1. #1
    Registriert seit
    27.03.2015
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    gibt es eine Möglichkeit bei dem Baustein FBDPT_KNX die Telegramme anzupassen.
    Dass z.B. bei positiver Flanke ein EIN Telegramm bei negativer Flanke aber kein Telegramm.
    Hintergrund ist der, ich gehe mit einem Impuls auf die Wago und leite das Signal mit dem FBDPT_Switch an einen Aktor mit Treppenhausfunktion, der aber auf das AUS Telegramm reagiert und sofort wieder abschaltet.

    Vielen Dank für Eure Hilfe.

    Grüße, Jan
    Zitieren Zitieren KNX_02.lib FBDPT_Switch Telegramme anpassen  

  2. #2
    Registriert seit
    20.10.2016
    Ort
    Aurich
    Beiträge
    209
    Danke
    14
    Erhielt 25 Danke für 24 Beiträge

    Standard

    Vielleicht verstehe ich Dich nicht richtig, aber wenn Du nur eine positive Flanke auswerten möchtest, nimm doch den Baustein r_trig.

    Gruß

    Onno

  3. #3
    jboeck ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.03.2015
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi Onno,

    mein Problem ist nicht die Flankenauswertung sondern der KNX Kommunikationsbaustein. Der sendet nämlich bei steigender Flanke ein EIN und bei fallender Flanke ein AUS Telegramm.
    Ich möcht aber das AUS Telegramm unterdrücken. Das ist im Bereich KNX eine übliche Funktion.

    Gruß, Jan

  4. #4
    jboeck ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.03.2015
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo nochmal,

    hat sich erstmal erledigt... Ich setze den xSwitch_IN des Bausteins einfach auf dauerhaft TRUE und mit der positive Flanke des Taster gehe ich auf xUpdate_KNX.
    Dann wird nur ein EIN Telegramm ausgelöst.

    Viele Grüße, Jan

Ähnliche Themen

  1. Verständnisfrage zum Programmieren des Bausteines FbDPT_Switch
    Von prozanko im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.01.2017, 20:16
  2. TIA Standart Telegramme
    Von 404 Name not found im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.07.2015, 09:07
  3. Suche KNX_02.lib
    Von neon im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.12.2014, 22:58
  4. CAN Telegramme analysieren
    Von S7_Progger im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 08:04
  5. S7 telegramme tcp kommunikation
    Von michdan im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 18:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •