Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Serielle Kommunikation RS232 PFC200

  1. #1
    Registriert seit
    24.11.2017
    Beiträge
    29
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich komme nach stundenlangem Probieren nicht zum Ziel: Ich möchte über einen String über die interne RS232 eines WAGO 750-8202 übertragen. Er soll mit dem Programm PuTTY gelesen werden. Einfach nur als erster Test. Die Forumsbeiträge dazu habe ich wirklich alle schon durch

    Ich habe das Programm angehängt, mit xDoIt sollte der String gesendet werden.

    putty_screen.jpg

    Findet hier jemand den Fehler?

    In PuTTY habe ich die Serielle Schnittstelle des PCs ausgewählt (Verbindung über USB zu Serial-Adapter):
    -COM3 (im Gerätemanager nachgeschaut, ist die richtige)
    -9600 Baud
    -8 Data bits
    -1 Stop Bit
    -Parity: None
    -Flow control: None

    Im Programm wird als I_Port auf COM1 zugegriffen. Ich habe es auch mit COM0 versucht (welcher ist denn der Richtige? Im Forum gibts verschiedene Behauptungen)

    Die Baudrate habe ich auch schon variiert.
    Im WBM ist die Konfiguration des Serial Interface auf "unassigned" eingestellt. Habe auch schon versuchsweise auf Linux console umgestellt.


    Im PuTTY Fenster kommt aber einfach nichts an.
    Kann jemand weiterhelfen?

    Gruß
    elbibi
    Zitieren Zitieren Serielle Kommunikation RS232 PFC200  

  2. #2
    Registriert seit
    09.05.2016
    Beiträge
    60
    Danke
    1
    Erhielt 18 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    Hallo elbibi,

    In erster Linie ist der Zustand vom Ausgang xError interessant. Eine Ausgabe im Klartext kann mit der Methode ShowResult aus dem oStatus ausgelesen werden.
    Erst wenn diese beidem Ausgänge keinen Fehler ausgeben kann man von einer funktionierenden Schnittstelle ausgehen.

    Das richtige Interface wäre COM1.

    Ansonsten sollte mit dem Programm das Senden auf jeden Fall funktionieren.
    Beim Senden gibt es noch optimierungsbedarf. Vor allem nach einem Überlauf wird nicht das erwartete im String stehen.


    Grüße

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tobsucht für den nützlichen Beitrag:

    elbibi (15.01.2018)

  4. #3
    elbibi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.11.2017
    Beiträge
    29
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Meinst du so?
    putty_result.jpg

    Wenn ich xDoIt auf wahr setze, sind die Ausgänge von FbShowResult:
    xIsError: False
    uiID: 0
    sDescription: none
    sProducer: FbSerialInterface_cpt
    sInstance: PFC200.....
    eSeverity: none

    Also sollte es so schnell gesendet werden, dass man einfach nichts sieht oder?

    Wenn ich xDoIt auf TRUE force, kann man ab und zu sehen wie im FbShowResult_test steht:

    xIsError: False
    uiID: 115
    sDescription: The requested action is in progress but not yet completed
    sProducer: FbSerialInterface_cpt
    sInstance: PFC200.....
    eSeverity: info



    Im PuTTY sehe ich immer noch nichts
    Was stimmt hier nicht?

  5. #4
    elbibi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.11.2017
    Beiträge
    29
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das Programm sendet tatsächlich...
    Und nachdem ich das Kabel getauscht habe, werden die Daten von PuTTY auch empfangen

Ähnliche Themen

  1. Rs232 pfc200
    Von fraggle-m im Forum WAGO
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.08.2016, 18:12
  2. B&R | Serielle Kommunikation mittels IF1020 | RS232-Schnittstelle
    Von Deichkind im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.04.2016, 08:40
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.01.2016, 14:03
  4. Serielle Schnittstelle RS232
    Von mkersch im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.12.2013, 20:49
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 08:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •