Konstantlichtregelung

egro

Level-1
Beiträge
211
Reaktionspunkte
24
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen

Ich arbeite mit folgendem:
Codesys 2.3
SPS 750-880/881
DALI-Klemmen 750-647
Multisensor Typ2 (Wago)

Ich versuche eine Konstantlichtregelung zum laufen zu bringen. Früher hat das auch funktioniert, aber seit der neuen Lib (DALI_647_04), klappt meine altes PRG nicht mehr.
Ein Problem, dass ich habe, ist folgendes:
Wenn der Sollwert > Istwert dimmt die Beleuchtung runter. Aber eigentlich müsste das Dimmen stoppen, wenn Sollwert = Istwert. Das macht es aber nicht...
Die Beleuchtung dimmt gemütlich weiter bis auf 0%.

Hat jemand vielleicht ein Anwendungshinweis für die neue Lib?
Alternativ ein funktionierendes PRG (mit der neuen Lib), das funktioniert.
Dann könnte ich vielleicht mein PRG damit vergleichen und ev. den Fehler finden.

Besten Dank im Voraus.
 
Hi egro,

Du musst den Dali Multi Sensor einmessen bzw. 2 Parameter von dem Baustein der Konstantlichtregelung einstellen. Einmal wenn es dunkel ist also bei 100% künstlichem Licht und einmal bei etwas Sonneneinstrahlung. Das hat damit zu tun, dass der Sensor nicht weiß auf welcher Höhe er ist.

Das ganze Procedere ist aber sehr gut in der PDF zu der aktuellen Bibliothek erklärt.
Die müsste in dem LibrariesBA Download sein.

Gruß

Mavorkit

Gesendet von meinem SM-G389F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit den Parameter weiss ich und habe ich auch gemacht. Trotzdem bremst er mit dem dimmen nicht, wenn der Sollwert erreicht ist.
Ich schalte nur... Precence-Zeugs habe ich auf False.

Ich probiere mal den FB aus der Gebäude_allgemein.lib.

Wenn's mit dem nicht klappt, baue ich mir selber ein FB.
 
Also ich hatte zu Testzwecken die selbe Konstellation am laufen, mit der Dali 647.03 Lib. Als ich auf die 04 Lib umgestellt habe, gab es keine Probleme.

Hast du den Sensor eingemessen? Ist sehr wichtig.

Ich kann mich dunkel erinnern daß ich das bis auf null Runterdimmen auch mal hatte, das war aber ein parametrierfehler. Ich hab da einfach den FB falsch beschalten. Daher vermute ich bei dir das gleiche.
Hast du das Projekt mit der neuen Lib mal komplett bereinigt?
 
Das mit den Parameter weiss ich und habe ich auch gemacht. Trotzdem bremst er mit dem dimmen nicht, wenn der Sollwert erreicht ist.
Ich schalte nur... Precence-Zeugs habe ich auf False.

Ich probiere mal den FB aus der Gebäude_allgemein.lib.

Wenn's mit dem nicht klappt, baue ich mir selber ein FB.
Wenn ich mich Recht erinnere musst du denn Präsenz Eingang frei lassen, wenn der auf False ist meint der Baustein es ist ein Sensor dran und fährt die Lampe auf Standby und dann ganz runter.

Gruß

Mavorkit

Gesendet von meinem SM-G389F mit Tapatalk
 
Zurück
Oben