Guten Tag

Ich habe eine Wago 750-841 welche ich gerne mit dem Wagio I/O Check 3 bedienen möchte. Ich kann mit dem IO Check mit "identify" auf die Wago verbinden. Mit "Monitor Mode" die Eingägne live ansehen. Jedoch zu meinem Problem. Wenn ich den "Control Mode" einschalten möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"The control mode was not switched on! The service was rejected by the (P-)FC, because the field bus system is active! Error code 0x2008821A"

Anhang anzeigen 41018

Meine Hardware:
750-841 => 430 => 430 => 430 => 530 => 530 => 600
Anhang anzeigen 41019

Ich habe bereits alle Varianten des Dip-Switches für die Programmeinstellungen durchprobiert, leider ohne Erfolg. Auch habe ich es bereits mit und ohne Programm auf der Wago versucht, beides mal leider auch immer mit der obigen Fehlermeldung. Auch ein mapping in codesys auf Fieldbus 2 oder PFC führt immer zum gleichen obigen Fehler.

Danke schon im voraus für Tips und Lösungen!!

Falls dies bei helfen hilfreich sein könnte hier noch ein paar der Einstellungen aus dem WebGUI:

State Modbus Watchdog:Disabled
Error code:0
Error argument:0
Error description:Coupler running, OK

ProtocolPortEnabled
FTP21ja
SNTP123
HTTP80ja
SNMP161, 162
Ethernet IP44818 (TCP), 2222 (UDP)ja
Modbus UDP502ja
Modbus TCP502ja
CoDeSys2455ja
DHCP68
BootP68


PosModuleTypeMapping
2Fieldbus 1
4Fieldbus 1
6Fieldbus 1
8Fieldbus 1
10Fieldbus 1
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Da gibt es eine Einstellung, bei der bestimmt wird, wie die Ausgänge angesteuert werden.

Möglichkeiten als:
- Steuerung durch PLC
- Steuerung "extern" als Feldbusgeräte

Wo diese umgestellt werden, weiss ich gerade nicht !

Schau doch mal mit CoDeSys unter den Klemmen rein !
 
Was man nicht alles macht: :ROFLMAO:
 

Anhänge

  • 01.jpg
    01.jpg
    35,8 KB · Aufrufe: 65
  • 02.PNG
    02.PNG
    18,9 KB · Aufrufe: 64
  • 03.PNG
    03.PNG
    20,2 KB · Aufrufe: 74
Danke für die schnelle Antwort.
Ich nutze IO Check 3.15.3
In Codesys hab ich unter diesem punkt auch schon zuvor probiert die klemmen auf fieldbus1 zu stellen. Danach sind die Klemmen im WebGUI als
Mapping mit fieldbus1
gekennzeichnet, jedoch bekam ich immer noch die Fehlermeldung. Zurzeit habe ich da folgende Einstellungen:
codesys.jpg

Welche Einstellungen braucht der IO Check hier um auf die Klemmen zu schreiben? sollte fieldbus1 nicht funktionieren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meldung: Der Dienst wurde vom (P-) FC abgelehnt, weil das Feldbussystem aktiv ist!


- Mappen auf PLC
- Übertragen in den Controller
- PLC auf STOP (Testen)


Dann:

Einfach mal durchtesten ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi Karl
Danke für deine Hilfe. Hab nun alle drei Varianten durchprobiert (plc, fieldbus1, fieldbus2). Leider komme ich mit keiner der drei Varianten (jeweils laden via codesys, PLC auf Stop, via IO Check testen) weiter. Ich kriege bei allen immer den gleichen Fehler wie oben. Hast du oder sonst jemand noch eine Idee was für andere Einstellungen ich noch probieren könnte?
 
Hallo houdinis,

die Meldung kommt wenn das SPS Programm noch läuft und/oder ein Modbus Master auf den Controller zugreift.
Mit den Einstellungen der I/O Module hat dies nichts zu tun.
Stelle sicher dass Du keinen Master hast der über den Feldbus (Modbus UDP, Modbus TCP oder EtherNet/IP) auf den Controller zugreift.
Was dann funktionieren muss ist, Betriesartenschalter in Mittelstellung und einmal auf diesen drücken (Controller macht einen neustart). So ist das SPS von Anfang an im Stopp.

Nun muss sich der Control Mode einschalten lassen.


Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tobsucht

Ich kann den Control Mode leider nicht wie von dir geschildert einschalten (keine anderen controller im netz, Betriebsschalter in mittelstellung und drücken für reset) sondern erhalte immer noch die gleiche Fehlermeldung. Gibt es sonst noch eine Einstellung? Kann ich irgendwie ein selbsttest laufen lassen oder ein reset aller Einstellungen vornehmen?
 
Hi,

Ja ich würde als nächstes Mal einen Werksreset probieren. Dann Controller direkt mit deinem PC verbinden und so nochmal probieren. Das sollte sicher gehen.

Der Feldbus Zugriff muss nicht unbedingt durch einen anderen Controller geschehen. Das geht über viele Systeme die am Ethernet hängen.

Gruß

Mavorkit

Gesendet von meinem SM-G389F mit Tapatalk
 
Einfach dürfte sein, Du hängst Dich mit dem Servicekabel drauf und trennst die Ethernet-Verbindung am Controller.
Mir stellt sich allerdings die Frage, was genau Du bezwecken willst. Du hast nur DIs und DOs, kannst also eh nix konfigurieren und nur manuell Ausgänge setzen.
Anm.: Ist zwar definitiv nicht die Ursache, aber Dein IO-Check ist nicht ganz aktuell. Aktuell ist 3.16.2.
 