Hallo zusammen,
ich habe ein sehr seltsames Phänomen mit meiner WAGO Steuerung.
Ich wollte diese durch ein ModBus-Interface (750-653/003-000) ergänzen.
Sobald ich dieses in meiner Steuerungskonfiguration hinzufüge, werden die Input- und Output-Adressen neu vergeben.
Wäre auch nicht weiter schlimm, jedoch werden dann die falschen Ausgänge geschalten.
Im Programm aktualisiert es sich auf die richtige Adresse, der physikalisch geschaltene Ausgang ist aber der falsche.
Beispiel:
DO1 hat Adresse %QX16.0
Nach dem einfügen der Klemme bekommt der Ausgang die Adresse %QX18.0
Im Programm wird der DO1 auf %QX18.0 aktualisiert.
Wirklich geschalten wird %QX17.0, laut Programm im Online-Modus aber der %QX18.0
Steuerung ist die 750-8202
Firmware 02.04.22(06)
Hat jemand schon mal ein Solches Verhalten gehabt, bzw.kann es sich erklären an was es liegt?
ich habe ein sehr seltsames Phänomen mit meiner WAGO Steuerung.
Ich wollte diese durch ein ModBus-Interface (750-653/003-000) ergänzen.
Sobald ich dieses in meiner Steuerungskonfiguration hinzufüge, werden die Input- und Output-Adressen neu vergeben.
Wäre auch nicht weiter schlimm, jedoch werden dann die falschen Ausgänge geschalten.
Im Programm aktualisiert es sich auf die richtige Adresse, der physikalisch geschaltene Ausgang ist aber der falsche.
Beispiel:
DO1 hat Adresse %QX16.0
Nach dem einfügen der Klemme bekommt der Ausgang die Adresse %QX18.0
Im Programm wird der DO1 auf %QX18.0 aktualisiert.
Wirklich geschalten wird %QX17.0, laut Programm im Online-Modus aber der %QX18.0
Steuerung ist die 750-8202
Firmware 02.04.22(06)
Hat jemand schon mal ein Solches Verhalten gehabt, bzw.kann es sich erklären an was es liegt?