E Cockpit -230V Eingang schaltet im Programm nicht

Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe folgendes Problem:

Ich habe ein 750-8100 Kontroller mit zwei über Modbus verbundenen Feldbuskontrolern (750-352).
Bei dem zweitem Feldbuskopler funktioniert alles wunderbar, aber bei dem ersten funktionieren nur die 24V Eingänge und die 24V Ausgänge.
Schalte ich nun 230V auf meine 230V Eingangskarte so leuchtet die LED an der Hardware auf und ich bekommen im I/O Check auch den geschalteteten Eingang angezeigt.
Gucke ich nun in mein Programm ist dieser aber nicht geschaltet, obwohl er laut I/O Check da sein müsste.
Wo drann könnte das liegen?
 

Anhänge

  • wago4.JPG
    wago4.JPG
    40,1 KB · Aufrufe: 16
  • wago 3.JPG
    wago 3.JPG
    181,5 KB · Aufrufe: 15
  • wago 2.JPG
    wago 2.JPG
    204,9 KB · Aufrufe: 15
  • Wago 1.jpg
    Wago 1.jpg
    69,5 KB · Aufrufe: 18
  • wago5.PNG
    wago5.PNG
    83,4 KB · Aufrufe: 13
Zuletzt bearbeitet:
Ohne jetzt alles genau zu kennen wir es schwer.
Ich tippe hier auf ein Problem mit der Adressierung. Also deiner IXx.y bzw die dazugehörige Modbus Adresse.
IOCheck zeigt dir ja nicht den Wert der Modbus Adresse sondern den Hardware Eingang.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So ich hab was gefunden.
Es werden die gleichen Coil Adressen bei den beiden Feldbuskoplern verwendet.
Wie kann ich die Coil-Adresse bei einem der Feldbuskopler umstellen?
 

Anhänge

  • Wago 6.PNG
    Wago 6.PNG
    27,1 KB · Aufrufe: 17
Hallo,

die Adressen kannst Du an dieser Stelle nicht ändern, da sich diese aus dem Aufbau ergeben.
Nur wenn sich Deine Projektierung mit dem realen Aufbau deckt kann der Konfigurator die richtigen Modbus Adressen berechnen.
 
Zurück
Oben