PFC200 und Dali Master 753-647

domocla

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
Ich habe einen PFC200, an den 2 Dali Master 753-647 angeschlossen sind.
Die Anlage läuft seit 6 Monaten regelmäßig, aber kürzlich habe ich gesehen, dass der Dali nicht vom PFC200 gesteuert wird.
In Verbindung mit dem Dali Konfigurator funktioniert alles einwandfrei. Dann nimmt das System den normalen Betrieb wieder auf. Vom bFeedback des Moduls habe ich den Fehler 101 "Global reset, or “Watchdog” has triggered" gelesen. Was denkst du?
Danke.

Was denkst du?Was denkst du?
 
Welche Lib verwendest du? Die PFC_04.
Wenn ja, hast du am Masterbaustein die richtige Nummer für die Kartenposition eingegeben. Zählweise ist von links nach rechts.

Vielleicht liegt ja da der Hund begraben.
Wenn du zwei 753 647 hast, muss man da evtl. für jede einen seperaten Task anlegen??

Wie kann eigentlich die Anlage schon ein halbes Jahr laufen wenn keine Kommunikation da ist, evtl. im Easy Modus?
 
Zurück
Oben