Hallo liebe Gemeinde,

ich bin Neuling in SPS und CodeSys programmierung.
Ich habe ein kleines Projekt / Testprogrann zu schreiben bei dem eine Wago WINSTA-Jalousiebox an eine Wago 750-8202 an die on Board Schnittstelle X3 (RS232/485) angeschlossen werden soll. (Bitte nicht darüber Diskutieren warum oder weshalb, das ist so wie es ist.)

Mir fehlt momentan der Ansatz wie ich das umsetzen kann.

Ich habe:
Software: CODESYS 2.3
Bibliothek : Winsta_BC_02 (für die Jalousibox)
Hardware: 750-8202
I/O : 750-411, 750-430, 750-501, 750-530
Desweiteren steht ein RS485 - USB-Wandler bereit um das Telegramm mitzlesen.

Dokumentation:
Winsta_BC_02_d + appnote
Handbuch CoDeSys
750-8202/x Handbuch


Mein Problem:
Im Winsta_BC_02 appnote ist die Anwendung eigentlich gut beschrieben, nur wir wird hier eine RS485-Modul verwendet.
Wie / wo konfiguriere ich die 750-8202 On-Board Schnittstelle ?? (hierfür)


Ich hoffe ihr habe ein bisschen Geduld mit mir und helft mir weiter.
Vielen Dank im Voraus
Markus
 
Hallo Markus,

als erstes muss die Onboard Schnittstelle der Codesys zugeordnet werden. Dazu im WBM unter: "Administration -> Serial Interface" den Button von "Linux Console" umstellen auf "Unassigned", mit [Change Owner] bestätigen und Controller neu starten.
Nun kann die Schnittstelle als Com-0 verwendet werden. Dazu beim Masterbaustein am Eingang bCom_Port "0" eintragen. Die restliche Kommunikationsparameter (9600 Baud, 8N1 usw.) werden vom Masterbaustein bei Programmstart an die Schnittstell übergeben und müssen nicht irgendwo eingestellt werden.

Zum Anschluss empfehle ich den Profibus-Stecker 750-960. Profibus ist auch nur RS-485... ;-)

Hintergrund: Je nach elektrischer Anschlusssituation (Erdung der Box, Galvanische Trennung des 24V Netzteils des Controller) kann es sein das ein Biasing-Widerstandsnetzwerk erforderlich ist um die Ruhepegel der A&B Leitung in gültige Spannungsbereiche zuziehen. So ein Bias-Netzwerk kann man natürlich auch selber extern aufbauen, aber im Profibus-Stecker ist es schon vorhanden und muss nur über den Schiebeschalter (auf „On“) zugeschaltet werden.
 