PFC 200 Codesys 2.3 KBUS Aussetzer

Beiträge
431
Reaktionspunkte
18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine 750 8202 mit diversen DI DO Klemmen, Analog, Dali und Serielle Klemme im Einsatz.
Die Steuerung läuft soweit einwandfrei.

Was aber ab und zu und ohne erkennbaren Grund passert ist:
Mache ich eine Programmänderung und logge mich in die SPS ein, poppt das Fenster zur Übertragung auf und bleibt dann stehen. CS bringt dann die Fehlermeldung (Kommunikationsfehler es wurde ausgeloggt)
Die SPS zeigt keinen Fehler an, alles Grün. Aber die Dali, Serielle und Analogklemmen haben keine Verbindung mehr mit dem Controller, der KBUS fällt quasi aus.

Spannung AUS und wieder EIN, dann läuft der Controller wieder ganz normal los.

Ich kann mir das Verhalten nicht erklären, evtl. ein Netzwerkproblem (Laptop geht über internes LAN im Gebäude auf die SPS)
Ich habe auch keinen Anhaltspunkt ab wann dieser Fehler das erste mal auftrat, somit wirds mit dem Ausschließen auch schwer.

Hatte von Euch jemand schon mal so ein Problem??
Das ist echt ein blöder sporadischer Fehler, der mich persönlich stört.

Danke.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, danke für den Hinweis. Ich vermute auch dass es ein Modbus Timing Problem ist. Allerdings Tippe ich auf die Elsner Modbus Wetterstation. Bevor die in Betrieb war, trat der Fehler nicht auf.
Der FB für die Wetterstation verwendet System Libs welche vielleicht das Problem verursachen.

Ich werde jetzt den Controller mal auf die neueste Firmware updaten evtl. bessert sich dann was.
 