Hallo,
ich finde für den PFC100 im Handbuch keine MODBUS-Adr. für %MW0. Kann mir jemand weiterhelfen.

Welchen Baustein muss ich verwenden um eine MODBUS-UDP Kommunikation zwischen zwei PFC100 einzurichten?

Grüße Felix
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Thruser,

danke, ich möchte über einen Kommunikationsbaustein den Datenaustausch vornehmen, dies ist ja auch möglich. Nur welchen der Bibliotheksbausteine ist der richtige und welche Modbus-Adr. hat dann das %MW0, die muss ich ja wohl als Parameter übergeben.

Grüße Felix
 
Hallo,

schau Dir mal die Bausteine in der Bibliothek WagoAppPlcModbus an. Da sind die richtigen dabei. Sowohl für Master/CLient als auch Slave/Server.

Die Modbusadresse kannst Du frei wählen. Das ist unter e!cockpit anders als bei Codesys 2.3, wo die Merker eine feste Modbusadresse hatten.

Der Konfigurator sollte aber trotzdem einfacher sein.

Ansonsten such auch mal nach Modbus hier im Unterforum.

Gruß
 
Die Modbus Adresse für MW0 ist meines Wissens 3000(Hexadezimal) bzw. 12288 (Dezimal) . Die Funktion des freien Konfigurieren ist mir neu. :confused:
Gruß
ccore
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Modbus Adresse für MW0 ist meines Wissens 3000(Hexadezimal) bzw. 12288 (Dezimal) . Die Funktion des freien Konfigurieren ist mir neu. :confused:
Gruß
ccore

Das war einmal :p
Der PFC100 läüft unter Codesys 3.5 und da gibt es einige Unterschiede beim Thema Modbus.
Du kannst in den CPU-Einstellungen Variablen auf Modbus zuweisen oder du kannst entsprechende Modbus-FBs verwenden.
Beides hat seine Vor- und Nachteile.

Gruß
Blockmove
 