Hallo zusammen,

bin im Thema relativ neu und die Lernkurve in Sachen e!Cockpit und Codesys waren die letzten 4 Wochen sehr steil.

Ich habe den FB für den Datenlogger im e!cockpit eingebaut und die PFC speichert auch alles gewünschte korrekt als CSV's auf die SD-Karte weg. Jedoch muss ich nach einem Neustart der PFC in der Web-Visu den Datenlogger wieder anschmeißen, damit er es tut und ich finde keinerlei Option, mit der ich den Datenlogger dazu bringen kann beim Neustart seinen Dienst wieder aufzunehmen. Gibt es dazu eine Lösung irgendwo oder bin ich nach vielen Tagen einfach betriebsblind?

Danke im Voraus und viele Grüße
 
Hallo,
die Variable am Eingang xActivate einfach auf Initialwert "TRUE" deklarieren oder einfach TRUE vor den Eingang plazieren, dann läuft die Aufzeichnung automatisch auch nach PLC Reset an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
danke für die schnelle Rückmeldung. Leider funktioniert das nicht, ich habe TRUE vor den Eingang xActivate platziert (siehe Screenshot). Jedoch läuft nach Neustart der Datenlogger nicht von selbst an und ich muss diesen nach wie vor via Web-Visu auf Start setzen.

Viele Grüße
 

Anhänge

  • 01.PNG
    01.PNG
    8,7 KB · Aufrufe: 42
  • 02.PNG
    02.PNG
    24,8 KB · Aufrufe: 35
Mein Fehler natürlich: xCyclicLogging stand von Haus aus auf FALSE, nach setzen auf Vorwert TRUE klappts auch nach dem Neustart.

Dennoch vielen Dank für die schnelle Reaktion
 