PFC200 funktioniert nach einige Stunden nicht mehr

benbammens

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe ein nerviges Problem ...

Ich habe mir gerade einen PFC200 gekauft und ihn mit einem einfachen Programm mit Codesys programmiert. Für einige Zeit läuft alles reibungslos, aber nach einigen Stunden funktioniert die SPS nicht mehr. Nur die "SYS" -Lampe leuchtet noch und ich muss die SPS neu starten.


(Bitte entschuldigen Sie mich für meine Sprache, aber ich komme aus Belgien und spreche Niederländisch)
 
Ist der PFC200 mit dem Netzwerk verbunden?
Hast Du die Standart Passwörter, auch auf der Linux Konsole geändert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Firmware Revision: 02.08.35(11)
Codesys V3.5 SP14
SYS ist immer an (grun). Keine andere LED's leuchten auf.
SPS ist mit netwerk verbunden ja und nicht alle Passwörter sind geändert

Ich habe dieses noch gefunden in diagnostics in WBM: "codesys: KBus watchdog timer expired "
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Good afternoon.
PFC200 750-8202 / 025-001 failure after 16 hours 40 minutes of operation.
Only the SYS indicator lights. Connecting Codesys is not possible. After a power-up reboot, everything is normal. Then again after 16 hours and 40 minutes a refusal. And so again ...


Firmware Revision: 01/03/07 (13)
CoDeSys v.2.3.9.49 (Build Nov 17 20015)


SYS is always on (green). No other LEDs light up.
What is the reason for this?
 
Good afternoon.
PFC200 750-8202 / 025-001 failure after 16 hours 40 minutes of operation.
Only the SYS indicator lights. Connecting Codesys is not possible. After a power-up reboot, everything is normal. Then again after 16 hours and 40 minutes a refusal. And so again ...


Firmware Revision: 01/03/07 (13)
CoDeSys v.2.3.9.49 (Build Nov 17 20015)


SYS is always on (green). No other LEDs light up.
What is the reason for this?

16 hours 40 minutes = 1000 minutes.
Could this be a coincidence?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde,
ich hätte mal eine Frage zu einem PFC 200 8217.
Ich bekomme einen Fehlercode 9 und ein Fehlerargument 5, aber nur wenn ich den Controller unter Codesys Bereinige.
Ich verwende die Firmware 26 und Codesys 3.5 SP19.
Der Fehler wird über die I/O angezeigt und würde bedeuten (9) CPU Ausnahmefehler (5) Lokale Watchdog hat angesprochen.
Hat den Fehler schon mal jemand gehabt,oder ewebtuell auch eine Lösung zur abhilfe.

Gruß Tapser
 
Moin, gehört eigentlich in ein neues Thema, aber der Fehler sagt, dass der Watchdog des KBus ausgelößt hat. In der Diagnose vom WBM sollte das auch als Klartext stehen. Das passiert, wenn andere Dienste/Tasks den KBus-Task zu lange unterbrechen. Das passiert, wenn z.B. ein applikatver Task mit zu hoher Priorität ein zu kurzes eingestellt Intervall in Relation zur realen Abarbeitungszeit hat. D.h. folge der Anleitung im Handbuch bei dem Fehler: Prüfe Deine Taskkonfiguration.
 
Zurück