Wago 750-493

Hamlet1967

Level-2
Beiträge
11
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Wir haben mehrere Leistungsmessklemmen 750-493 verbaut als Wandlerzähler . Haben dann die entsprechenden FB's aus der WagoAppPowermeasure in die Software eingebaut. Die Config geschrieben mit dem entsprechenden Wandlerverhältnis 1:400 (400) . Bekomme aber nur Mist angezeigt wenn ich die Values auslese. Muss ich da noch irgend etwas anderes einstellen bzw umrechnen. ????

Vielen Dank.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So

Code:
	(*#####################################################
##### elektrische Leistungsmessung	Verdichter ######
#####################################################
*)


_oFBPOWERMESS_VD(	
	xEnable							:= TRUE, 
	I_Port 							:= IoConfig_Globals._3_PHASE_POM_480VAC_VD, 
	tCycleTime						:=T#1S, 
	wCurrentTransformerRatioL1		:=400, 
	wCurrentTransformerRatioL2		:=400, 
	wCurrentTransformerRatioL3		:=400, 
	typConfig3Phase 				:= Config_493_VD);
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was kommen denn für Messwerte Heraus bzw woran definierst du Mist? Ich war anfangs etwas verwirrt, weil ich die 493 noch in CoDeSys 2.3 benutze und die Bausteine dort komplett anders aussehen :)

Wenn Valid auf True ist wirst du wahrscheinlich auf keinen Error bzw. Error Code bekommen?

Gruß

Mavorkit
 
Ich habe bei uns die Einstellungen immer mit Wago IO-Check durchgeführt. Das hat jedes Mal problemlos geklappt.
Schau doch mal was dort angezeigt wird.

Gruss
 