IO Klemmen ohne Funktion an 750-8100

Oest

Level-2
Beiträge
168
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

SPS Wago 750 8100
eCockpit 1.4.0.29


ich habe ein Controller 750 8100 und bin dabei diesen etwas zu testen. Angereiht sind eine 750 1504 und eine 750 1405 + Endklemme 750-600.
+
Das Projekt läuft im Simulator und auf der SPS, wobei zum Beispiel Ausgänge geschaltet werden. (sehe ich mit Brille im Code und unter Netzwerk/Geräte)
Allerdings leuchtet kein Ausgang an der Karte und die Eingänge bekomme ich im ecockpit auch nicht auf true.

Fehlt da eine Einspeiseklemme?

Nebenbei, gibt es eine PDF Anleitung zum Programmaufbau codesys 3. (Strukturieren, OOP...)
 
Hallo Oest,

da du das Projekt Simulierst, werden auch keine Ausgänge gesetzt. Das Programm wird auf einer Soft-SPS auf deinem Rechner simuliert. Du musst das Programm auf die Steuerung laden und starten...
 
Hallo,

ich habe das Programm sowohl simuliert, als auch geladen und beobachtet. ;-)
Sie brauchen eine Einspeiseklemme für die Feldspannung, z.B 750-602.


Das heisst, die 24v/GND an der Steuerung werden nicht über den Rückwandbus auf die Karten geleitet?
 
Hallo Oest,
die 24V Anschlüsse am 750-8100 werden für die Interne Versorgung benötigt. Darüber werden der Controller sowie die Module versorgt. Diese 24V werden dafür in eine 5V DC Spannung umgewandelt die am Rückwandbus (K-Bus) verläuft.
Aber für das Ansteuern von Aktoren benötigt man zusätzlich noch eine Einspeisung. Diese muss bei diesem Controller zusätzlich mit angebaut werden. Wie schon von test14 vorgeschlagen kann dies eine 750-602 sein.
 