    Ich glaube das Problem erkannt zu haben.
    Im Screenshot ist zu sehen, dass du die 750-652 Klemme mit 48 Byte eingefügt hast. Ist die Klemme wirklich auf 48 Byte eingestellt?
    Normalerweise ist die Klemme auf 24 Byte konfiguriert. Wenn du an dieser Konfiguration nichts geändert haben solltest, dann musst du die 750-652 auch mit 24 Byte in die Steuerungskonfiguration einfügen. Wenn du das nicht machst, dann wird das nachfolgende PA fehlerhaft von dieser Konfiguration überschrieben.

    Hoffe das war die Ursache...

    VG

  2. #22
    Join Date
    22.05.2014
    Posts
    16
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Die Klemme 750-652 ist tatsächlich auch im IO-Check auf 48 Byte eingestellt.
    Ich habe das PA der 750-652 in der Konfiguration und in IO-Check auf 24 Byte geändert.
    Leider bringt das auch keinen Unterschied. war ja auch zu erwarten.

  3. #23
    Join Date
    15.04.2015
    Posts
    76
    Danke
    0
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge

    Default

    Dann solltest Du den Wago Support kontaktieren.
    Aus meiner Sicht ist das Gateway oder das serielle Modul defekt oder es liegt noch irgendwo im Programm (Zykluszeit, überlappende Zugriffe etc.).
    Ich habe so leider keine Idee mehr.

    VG

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu ClMak für den nützlichen Beitrag:

    Maiggl (15.04.2020)

  5. #24
    Join Date
    22.05.2014
    Posts
    16
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Danke für die Tipps bis hier her.
    Ich besorge mir eine 750-652 und versuche es mit dieser.
    Wenn ich weiß woran es liegt, melde ich mich wieder

  6. #25
    Join Date
    22.05.2014
    Posts
    16
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    kurzes Update.
    Mit der Klemme 750-652 ging es zunächst auch nicht. Das Verhalten war genauso wie zuvor.
    Nun habe ich von Thermokon die BIAS-Platine zugeschickt bekommen und gestern eingebaut.
    Und Siehe da, es kommt kein Fehler mehr. Die Kommunikation scheint zu funktionieren.
    Allerdings zeigt der Baustein in codesys an, dass der Kompatibilitätsmodus eingeschaltet ist,
    obwohl alle DIP-Schalter auf OFF stehen und somit auch der Kompatibilitätsmodus ausgeschaltet sein müsste.
    Hat dafür jemand einen Erklärungsansatz?
    STC65.PNG

  7. #26
    Join Date
    22.11.2020
    Posts
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ...c'est peut être le firmware du STC65 qui n'est pas le bon. Il faut le 3.02.

Similar Threads

  1. Replies: 3
    Last Post: 31.10.2019, 08:47
  2. Replies: 2
    Last Post: 09.02.2018, 20:59
  3. Replies: 3
    Last Post: 12.05.2015, 17:13
  4. Status Abfrage Wago 750-841 und 750-881
    By De4th4ngel in forum WAGO
    Replies: 2
    Last Post: 12.09.2014, 15:23
  5. Suche WAGO 750-841, 750-871 oder 750-881
    By Controllfreak in forum Suche - Biete
    Replies: 1
    Last Post: 05.10.2011, 11:19

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •