Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 3 of 3

Thread: Kein QUellcode für dieses Objekt verfügbar

  1. #1
    Join Date
    05.05.2019
    Posts
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Miteinander

    Ich steige von Codesys 2.3 auf e!cockpit um. Leider mit Schwierigkeiten.
    Dabei habe ich Probleme mit der Bibliothek "WagoAppEnocean" Version 1.1.1.0
    Das Projekt lässt sich übersetzen und auch der Code wird erzeugt. Beim Starten der Applikation erfolgt unten stehende Fehlermeldung.
    Ich verstehe diese nicht, das die "Wagoappcom" ja in der "WagoAppEnocean" enthalten ist.

    Wer kann mir Helfen?

    Besten Dank im voraus

    Reply With Quote Reply With Quote Kein QUellcode für dieses Objekt verfügbar  

  2. #2
    Join Date
    24.10.2016
    Location
    Hansastr. 27 32423 Minden
    Posts
    41
    Danke
    3
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Default

    Hallo Chucky,

    die Meldung "Kein Quellcode für Objekt verfügbar" wird angezeigt wenn eine Zugriffsverletzung in Ihrem Programm stattfindet.
    Dies kann ein überlaufendes Array sein, oder aber auch ein Pointer welche auf unerlaubte Speicherstellen deutet.

    Da Sie den Umstieg von der CoDeSys erwähnt haben, vermute ich dass der Eingang "I_Port" am Masterbaustein nicht Korrekt beschaltet wurde.
    Hier gab es Änderungen im Vergleich zur CoDeSys.

    Der Eingang "I_Port" an Masterbausteinen unter e!cockpit verweisen auf die Schnittstelle der Kommunikation. In Ihrem Fall auf das komplexe Modul über welches Ihre Enocean Kommunikation erfolgt (entweder die 750-652 oder die 750-642).

    Hier muss also der Name des Moduls über welches der Baustein kommuniziert eingetragen werden. Der Name des Moduls wird in der Gerätestruktur Übersicht angezeigt, und kann auch dort verändert werden. Die Einträge der Module als Variable findet man dann in der Variablen Liste "IoConfig_Globals"

    In dem Screenshot sind beide Varianten gezeigt, je nachdem über welches Modul Ihre Enocean Kommunikation läuft:
    Attached Images Attached Images
    Ihr/Eure

    WAGO Support Team
    Wago Kontakttechnik GmbH & Co.KG
    http://www.wago.com
    mailto: support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu .:WAGO::0100272:. für den nützlichen Beitrag:

    chucky@gmx.ch (01.06.2019)

  4. #3
    Join Date
    05.05.2019
    Posts
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Lieber Wago Support

    Genau das war das Problem. Super wieder etwas dazu gelern.

    Vielen Dank für die Hilfe

Similar Threads

  1. Replies: 5
    Last Post: 24.02.2019, 22:41
  2. Kein Attribut IN_ADDRESS zum Objekt vorhanden.
    By Werner v. Siemens in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 02.11.2016, 13:20
  3. Quellcode für Stromstoßschalter gesucht
    By spshugo in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 9
    Last Post: 28.03.2016, 19:33
  4. Suche Quellcode für Sinamic FB 283
    By Waldi1954 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 27.09.2010, 11:11
  5. Demo Quellcode für SAPI-S7
    By Gerdnewsps in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 02.06.2005, 15:48

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •