    Guten Tag,
    bei uns werden sehr viele Wagos verwendet
    immer der selbe Controller mit gsm modem 750 8207 025-001 (wir verwenden das 104er fernwirkprotokoll)

    wir wählen uns über das gsm modem auf ein apn ein bauen ein vpn auf und übertragen die daten funktioniert auch einwandfrei


    hin und wieder (1 mal alle 1....2 Monate) fällt bei einer Station die Verbindung aus (Signal wird zu schlecht telekom abbruch dies ist noch in Klärung)



    was jetzt das Problem darstellt :
    bei wiederkehr der ausreichenden Signalstärke bzw der telekom Verbindung (wie gesagt in Klärung)
    verbindet sich das modem nicht mehr automatisch es muss jemand zur Station fahren und einen "Kaltstart" durch spannungsausschaltung durchführen das kann ja keine dauerhafte lösung sein




    kennt jemand dieses Problem und durch was wird es verursacht das diese automatische "wiederverbindung" nicht stattfindet wie gesagt von unseren 60 wagos (GSM Modellen) liegt das Problem bei lediglich 2 Stationen (telekom ist unser Provider für alle Internet Verbindungen also es gibt keine "Hersteller" Abweichung ….. )

    für Diagnose lösungsansätze oder wie man zb das modem über das sps Programm neu anstößt bin ich dankbar

    freundliche Grüße
    Reply With Quote Reply With Quote Wago GSM Modem Verbindungsabbruch, keine automatische wiederkehr  

  2. #2
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    312
    Danke
    32
    Erhielt 20 Danke für 20 Beiträge

    Default

    Moin zernix,

    solange das Problem nicht gelöst ist, könnte man ein Workaround realisieren.

    Dazu müsste das Modem der SPS melden können, ob die Signalstärke der Telekom ausreicht.

    Dann könnte die SPS, wenn das Modem meldet, dass das Signal WIEDER da ist, ein Versorgungsrelais aus- und wieder einschalten.

    Aber wenn das Modem die Signalstärke melden kann, müsste es doch auch eine Initialisierung antriggern können?

    VG

    MFreiberger
    _____________________________________________
    "Von nichts kommt was" von B. Trüger

  3. #3
    zernix is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    21.08.2014
    Posts
    18
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    schonmal danke für die antwort

    also um das ganze binär zu lösen strecke fällt aus (damit fallen ja auch werte weg) und nach zeit x zu sagen steuer ausgang y an um ein relai zu triggern
    ist ja genau das was ich nicht als akzeptable lösung ansehe ich will ja genau das vermeiden .. Spannung aus- einschalten...

    es muss doch mit Sicherheit einen grund bzw fehler geben das sich die Verbindung nicht mehr automatisch aufbaut

  4. #4
    Join Date
    21.07.2016
    Posts
    37
    Danke
    0
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Default

    Hallo zernix,

    wir bedauern sehr das du Probleme mit dem 750-8207 haben. Ich hätte ebenfalls noch ein Workaround und zwar könntest du die Signalstärke abfragen. Wenn diese zu gering ist, kannst du mit der configtool Bibliothek/Baustein das Modem einmal neu starten. Dieses kannst du wie folgt machen: Wenn du den callstring folgendes Commando 'mdmd -r' übergibst und anschließend den Trigger setzt.

    Hier wird das Modem einmal neu gestartet und auch wieder neu eingewählt.

    Ebenfalls würde ich die Firmware 12 Patch 1 auf dem Controller installieren, da hier ebenfalls etwas am Modem gemacht wurde.Viel Erfolg
    Ihr/Euer


    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  5. #5
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    312
    Danke
    32
    Erhielt 20 Danke für 20 Beiträge

    Default

    Moin zernix,

    Quote Originally Posted by zernix View Post
    [..]also um das ganze binär zu lösen strecke fällt aus (damit fallen ja auch werte weg) und nach zeit x zu sagen steuer ausgang y an um ein relai zu triggern
    ist ja genau das was ich nicht als akzeptable lösung ansehe ich will ja genau das vermeiden .. Spannung aus- einschalten...[..]
    Die Werte fallen doch nicht zwischen Modem und SPS aus, oder? Die Funkverbindung fällt doch aus. Die Frage ist ja, ob das Modem der SPS die Signalstärke melden kann. Erst unter diesen Voraussetzungen wäre mein Workaround sinnvoll, andernfalls ist es je eher ein Blindflug (mal sehen, ob es danach wieder geht).

    Dass Du Spannung aus->ein vermeiden willst verstehe ich natürlich.
    Ich konnte ja auch leider keine Lösung, sondern nur ein Workaround anbieten

    VG

    MFreiberger
    _____________________________________________
    "Von nichts kommt was" von B. Trüger

  6. #6
    zernix is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    21.08.2014
    Posts
    18
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    schonmal danke jaein die wago kommuniziert ja mit anderen wagos
    das heisst verbindugsabruch = Datenverlust der anderen wagos das Protokoll 104 hat ja eine meldevariable "Verbindung"

    @ .:WAGO::0100153:.

    wie heisst der Baustein der Bibliothek? diese Workaround Idee langt ja völlig aus das Hauptziel gilt der Vermeidung mit dem "spannungschalten" und das eben keiner extra hin fahren muss
    somit wäre ,wenn erfolgreich, ein modenneustart "warm" ja schon eine super lösung

  7. #7
    Join Date
    22.05.2005
    Location
    sonniges Maifeld
    Posts
    1,093
    Danke
    84
    Erhielt 209 Danke für 163 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    configToolFB aus der WagoConfigToolLIB
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

Similar Threads

  1. Wago PFC 200 8207 - GSM / dynamischeIP - Adresse des GSM
    By Tom_1265 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 1
    Last Post: 29.01.2019, 17:09
  2. Replies: 7
    Last Post: 11.01.2013, 14:49
  3. Replies: 0
    Last Post: 01.09.2012, 19:13
  4. Replies: 7
    Last Post: 14.01.2009, 16:09