Hallo,

ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben. Ich spiele gerade etwas mit Modbus herum. Ich nutze e!cockpit und eine 750-8203. In der Gerätestruktur->Netzwerk/Geräte habe ich die PFC und einen Generic_MODBUS_Master hinzugefügt und die beiden grauen Schaltflächen mit einander verbunden. Klicke ich jetzt auf eine der grauen Schaltflächen, kann ich nur wählen ob ich MODBUS UDP oder TCP nutzen will aber die Schaltfläche für den Konfigurator bleibt ausgegraut. Woran kann das liegen? Bei einem vorherigen Test mit dem Generic_MODBUS_Slave hat allles genau so funktioniert und ich konnte den Konfigurator aufrufen.

Vielen Dank.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

wenn Du einen Generic_Modbus_Master verwendest, kannst Du diesen nicht über e!cockpit konfigurieren. Der hat sein eigenes Konfigurationswerkzeug.

Du kannst nur die Slave Eigenschaften des 8203 Konfigurieren. Dazu doppelklick auf den 8203, sodaß die grafische Gerätedetailsansicht angezeigt wird. Dort findest Du dann unten den MODBUS-Slave Reiter in dem Du die Variablen anlegen und freigewben kannst, auf Die Du mit dem Master zugreifen wilst.