    Hallo!

    Ich möchte gerne den Volumenstrom vom VSR per MP Bus Objekt als Real Variable über KNX-Klemme an eine Visu übergeben.
    Mit welchen Objekt mache ich das? Eine Gleitzahl übergeben. Da gibts nur ein 4byte objekt. Gibts da auch ein 1byte oder 2byte unsigned. Würde reichen
    Beim 4byte Objekt kommt eine eine Zahl in der Ets an, die ohne Komma von der Länge her variert, was nicht toll ist
    Reply With Quote Reply With Quote E!Cockpit Volumenstrom auf Knx  

  2. #2
    Join Date
    31.03.2012
    Location
    Porta Westfalica
    Posts
    475
    Danke
    101
    Erhielt 162 Danke für 107 Beiträge

    Default

    Mit dem DPT 4-Byte Float 14.077 als EIS9 probiert?wago_knx.JPG

    Welche Wago PLC wird verwendet, welche CoDeSys Version V2 oder e!Cockpit, ETS5?

  3. #3
    Join Date
    08.09.2015
    Posts
    48
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    PFC200 mit Ecockpit

    Ich teste mal mit einen DPD 9.09 mit WagoAppKNX.FbDPT_Value_AirQuality

  4. #4
    Join Date
    15.04.2015
    Posts
    46
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    der relativen Volumenstrom (0-100%) sollte mit DPT 5.001 (DPT_Scaling) übertragen werden.
    Der absolute Volumenstrom (m3/s) sollte mit DPT 14.077 (DPT_Value_Volume_Flux) übertragen werden.

    VG
    ClMak

Similar Threads

  1. e cockpit und KNX
    By uzi10 in forum WAGO
    Replies: 2
    Last Post: 21.12.2018, 21:18
  2. Wie KNX Szene von CodeSys zum KNX Bus schicken?
    By prozanko in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 4
    Last Post: 04.01.2018, 08:21
  3. Replies: 4
    Last Post: 28.11.2016, 08:13
  4. Replies: 43
    Last Post: 01.09.2013, 23:00
  5. Wasserwerk Druck / Volumenstrom
    By EnemyNr1 in forum Simatic
    Replies: 9
    Last Post: 08.04.2010, 10:07

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •