Sps ausgangsaddressen

Ich habe mehrere 16fache Ein/Ausgangsmodule, seit letzte Woche sind alle durcheinander. Ich muss die Heizung schalten für Beleuchtung obwohl alles richtig verdrahtet ist und auch im Programm richtig ist.
Wenn ich Licht schalte wäre das z.b. Ausgang 9 auf dem 1. Modul, wenn ich mich einlogge wird das auch im Codesys angezeigt in der Steuerungskonfiguration, aber die SPS schaltet nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Finger weg, wenn man nicht weiß, was man tut?

Die HW ist nicht so empfindlich, häufige Ausfälle eher nicht bekannt, solange man extern keinen Mist baut.
Wer Teile des Systems im laufenden Betrieb zieht, macht so ziemlich alles falsch v- Lest Mal das Handbuch
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weiß nicht, was du in deiner Frage geändert hast, aber so macht das alles keinen Sinn mehr, was du schreibst, bzw. man weiß gar nicht wo man anfangen sollte.
Grundsätzlich hilft: System Beschreiben, Fehler genau beschreiben, zusätzliche Infos (z.B. ob dein Controller einen Fehler anzeigt oder nicht).

WAGO ist auch nciht WAGO, e!cockpit und 2.3 macht hier schon einen Unterschied
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Yep - holgermaik bringt es auf den Punkt.

Vermutlich hat man Karten ausgetauscht, neue hinzugefügt, Reihenfolgen geändert und auch sonst grundlegende Dinge missachtet?
Das Verhalten spricht dafür,dass der Knotenaufbau nicht mehr stimmt.
Sowas mag die gutmütigste Steuerung nicht.
 